Anlauf-OB´s

Funstriker

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgende Aufgabe:

Programmieren sie eine AWL für die Verwendung der Anlauf-OB´s Ob100/101/102, für
Manuellen Wiederanlauf, den Automatischen Wiederanlauf und Neustart.
Nutzen sie die Variablen NEU, MWAN, AWAN
Die Anzeige des Anlaufes soll über A0.0 (Neustart), A0.1 (manueller Wiederanlauf) und A0.2
(automatischer Wiederanlauf) getätigt werden.


Ich weiß zwar, wie ich die Anlauf-OB´s programmiere, allerdings kann ich nichts mit den Variablen NEU, MWAN, AWAN anfangen. Kann mir da jemand helfen?
 
Leg doch mal den OB100 und OB101 an. Dann anklicken und unter 'F1' die Hilfe zum Baustein aufrufen. In den Startinfos des jeweiligen OB ist eine Variable, mit der man die jeweilige Anlaufart herausbekommen kann. Die Variablen NEU, MWAN, AWAN sollst Du dir sicher selber anlegen und beschalten. MW ist wohl ein Merkerwort und AW dann das Ausgangswort...

Gruß Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Manfred,
warscheinlich haste recht :rolleyes:
Was mal wieder zeigt, wie verschieden die Interpretationen sein können! :ROFLMAO:
MWAN = MerkerWort ANlaufart
AWAN = AusgangsWort ANlaufart

loool
Gruß
 
Wird aber so sein:
Manueller WiederANlauf
Automatischer WiederANlauf

wg.
Die Anzeige des Anlaufes soll über A0.0 (Neustart), A0.1 (manueller Wiederanlauf) und A0.2
(automatischer Wiederanlauf) getätigt werden.
Grüße
Gebs
 
Dazu hätte ich auch mal eine Frage:

Wie würde ich das denn programmieren, wenn ich die Variablen NEU, MWAN, AWAN nicht benutzen muss?
Also für Neustart würde ich den OB 100 öffnen, aber was muss ich dort reinprogrammieren, wenn die Anzeige des Anlaufes über A0.0 programmiert werden soll?
 
Also für Neustart würde ich den OB 100 öffnen, aber was muss ich dort reinprogrammieren, wenn die Anzeige des Anlaufes über A0.0 programmiert werden soll?

na zum Beispiel

Code:
SET
S A0.0
bei dem Beispiel wird der A0.0 beim Aufruf des OB´s gesetzt. Der Ausgang bleibt dann auch dauerhaft gesetzt, bis du ihn wieder zurücksetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo DieEnte!

Also ich (und ich glaub die meisten anderen auch) mach´s wie folgt:
Im OB 100 im ersten NW setze ich einen Merker (Anlaufmerker).
Mit diesem Merker lese ich im OB 100 die Aufrufzeit usw aus.
Im OB 1 im letzten NW rücksetze ich diesen Merker. Somit hab ich einen Anlaufmerker, der im 1. Zyklus HI ist. Vergleichbar mit SM0.1 bei MicroWin.
 
Zurück