Hallo zusammen,

habe ein Problem mit einer sm331 7kf02 (Analog -input -modul)

Habe 1. zwecks Test unter Spannung den Kanal 7 gelöst und
wieder angeschraubt.

Habe 2. zwecks Kontrolle bei abgeschalteter Anlage das
Modul sm331 rausgenommen und wieder eingesetzt.

Seitdem zeigt Eingang 5 und 7 einen etwas höheren Wert an ??!
:confused:

Woran kann das liegen??????

Belegung:
1-4: 2 Leiter
5: 2 Leiter
6: frei
7: 4 Leiter
8: frei


Grüße
Erisch
 
Hallo,

wo liest du denn die Werte ab?

Spontaner Einfall war eine Normierung der Eingänge, die durch das Ausschalten der Anlage verloren ging (Softwareänderung nur im Arbeitsspeicher der CPU)


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sitzt die Karte am Ende der Stromschleife?
Es ist ja eine Stromschleife oder?

Eigenartig!
Wie schon geschrieben: wieso weisst Du das die Werte früher niedriger waren und wo liest man das in diesem Fall ab?
Wie hoch ist die Abweichung in Prozent?

lG
Karl
 
Hallo,

was meinst du mit Stromschleife? Es ist ein simpler AI ohne Display oder dergleichen dazwischen..
Ich lese es auf der Visu (ifix) ab. Wo auch ein Trend mitläuft.
Kanal 5 ist eine Druckmessung. Vorher 0 bar. jetzt 0,5 an der Luft.
Auch mit baugleichem neuem Sensor.

Mmh Normierung ist hier denke ich auf dem Visu Server gesichert.
Der ist aber durchgelaufen - evtl. muss ich den neu starten.

Dank + Grüße
 
1) Stromschleife: 4-20mA Signal, das Analogsignal, das am AI angeschlossen ist.

2) 0,5 bar: :ROFLMAO: bei welchem Messbereich 0-1000 bar, 0-100bar??

3) Normierung: irgendwie wird im Programm der Wert ja eingelesen und skaliert oder liest die Visu direkt vom EW?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

der Wert war 0-3 bar.
Hat sich aber geklärt. Im Ifix sind die Parameter in Datenbanken hinterlegt.
Nach dem Neustart bzw. Reload wurden die Normierungswerte wieder in die SPS geladen.
Besten Dank nochmal.:s11:

Grüße
 