    Hallo, Ich bin neu und etwas unerfahren was Analoge Sensoren betrifft.
    Im Konkreten geht es um die richtige Verdrahtung eines Durchflussmessers mit 4-20mA.
    Dieser soll an meine 314C-2 PTP. Die hat 4 AI für U und I, 2 AO und einen AI für PT 100 soweit ich das aus der Doku online gelesen habe.
    Dort steht aber nicht so richtig drinn wie ich die Sensoren jetzt richtig anschließen soll.
    Auf der innenseite der Tür steht zwar was drauf und ich hab auch schon versucht hier einfach mal ein Pot anzuschließen - leider onhe Erfolg.
    Also auf der Tür steht Klemme 2 V, Klemme 3 A, Klemme 4 AI 0.
    Soll so ein 2 Draht Sensor jetzt einfach auf 3 und 4 angeklemmt werden?

    vielen Dank im Voraus........
    Zitieren Zitieren Analoge Sensoren an 314C-2 PTP  

  2. #2
    Registriert seit
    05.06.2006
    Ort
    PLZ 97xxx
    Beiträge
    276
    Danke
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von elofix Beitrag anzeigen
    Hallo, Ich bin neu und etwas unerfahren was Analoge Sensoren betrifft.
    Im Konkreten geht es um die richtige Verdrahtung eines Durchflussmessers mit 4-20mA.
    Dieser soll an meine 314C-2 PTP. Die hat 4 AI für U und I, 2 AO und einen AI für PT 100 soweit ich das aus der Doku online gelesen habe.
    Dort steht aber nicht so richtig drinn wie ich die Sensoren jetzt richtig anschließen soll.
    Auf der innenseite der Tür steht zwar was drauf und ich hab auch schon versucht hier einfach mal ein Pot anzuschließen - leider onhe Erfolg.
    Also auf der Tür steht Klemme 2 V, Klemme 3 A, Klemme 4 AI 0.
    Soll so ein 2 Draht Sensor jetzt einfach auf 3 und 4 angeklemmt werden?

    vielen Dank im Voraus........

    Bei 2-Drahtsensor 4-20mA

    + des Sensors auf +24V
    - des Sensors auf Stromeingang also Klemme 3 A
    Analogmasse Klemme 4 auf GND legen

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.316
    Danke
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge

    Standard

    Gerätehandbuch: S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten 06/2008
    (Kapitel 7.6 Anschlußstecker, ab Seite 200 Anschaltungsbeispiele)

    Betriebsanleitung: S7-300 CPU 31xC und CPU 31x Aufbauen 02/2009
    (Allgemeines)

    Gruß
    PN/DP

  4. #4
    elofix ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2008
    Beiträge
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank, Ich weiß nicht warum ich das nicht selbst gefunden habe aber der Link ist genau der richtige.
    Vielen Dank für die rasche Hilfe. Jezt weiß ich auch das mein Durchflussmesser def. ist und die sache mit dem Pot einfach nachgeprüft werden kann.
    Mit Variable beobachten kann man das gut sehen.
    herzlichen Dank nochmals........

Ähnliche Themen

  1. Unterschied NPN / PNP Sensoren
    Von technikchef im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 08:54
  2. S7-315-2 DP und CAN-Sensoren
    Von jank-automation im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 23:07
  3. Sensoren über SPI an SPS?
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 22:20
  4. S5 und intelligente Sensoren ASI-Bus
    Von Thomas_Droesel im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 20:30
  5. Kapazitive Sensoren
    Von margral2 im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 06:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •