CPU 315-2dp Firmware update

fiberline007

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
muss eine CPU 315 2dp alte bauform (315-2AF03-0AB0) von firmware V1.1.0 auf V1.2.1 updaten damit diese S7-Verbindungen kann.
Es giebt von Siemens eine tolle anleitung hier nochmal der link:

https://support.automation.siemens....art=11&csSort=-DOCDATUMBEITRAG&subtype=133100http://support.automation.siemens.c...&viewreg=WW&nodeid0=33516848&objaction=csopen

jedoch habe ich kein 2mb (6ES7 952-1KL00-0AA0 lange bauform oder 6ES7 951-1KL00-0AA0 kurze bauform) memory card zur hand
sondern nur ein 4mb (6ES7 952-1KM00-0AA0 lange bauform).

ich dachte mir wird schon gehen den das update geht auf die karte
also memory card ins PG gelöscht und update draufgespielt.
soweit so gut sps vom stromnetz getrennt pufferbaterie raus memory card rein und sps power on. nun passiert aber nicht wildes geblinke von allen leuchten sondern die sps läuft ganz normal an geht in run. beim auslesen der sps steht immer noch der alte firmwarestand und zu meiner verwunderung das eine speicherkarte von 4mb erkannt wird.

habe das spiel ein paar mal versucht auch mit der V1.2.0 Firmware
jedoch mit dem selben traurigen ergebniss -> geht net.

Es kann doch nicht sein das das update nur mit einer 2mb card geht
obwohl bei siemens ist alles möglich.

Bin für jede hilfe dankbar
chris
 
Zuletzt bearbeitet:
Sag mal, geht die lange Bauform überhaupt in der 300-er? Ich kann mich irgendwie erinnern, auch mal eine Lange Karte (400-er) in der 300-er getestet zu haben und die 300-er hat die einfach komplett ignoriert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Online-Firmware-Update

Hallo fiberline007,

beim Einschalten der CPU für das Betriebssystem-Update von MemoryCard
muß der Betriebsartenschalter auf STOP stehen.

Aber eigentlich müßte Deine CPU auch ein direktes Online-Firmware-Update
ohne MemoryCard unterstützen. Die Vorgehensweise ist in der Step7-Hilfe
erklärt:
  • Zielsystem -> Firmware aktualisieren
  • nicht klicken, sondern F1 drücken
  • dann im Hilfefenster unten auf den Link klicken
    "Aktualisieren der Firmware von Baugruppen und Modulen"

Am besten, Du steckst Dich mit Deinem PG direkt auf die CPU.
  • dann "Erreichbare Teilnehmer"
  • dort die CPU markieren
  • Zielsystem -> Firmware aktualisieren
    nun wird die *.UPD-Datei direkt in die CPU geladen

Gruß
PN/DP
 
Danke für die antworten
wie der schlüsselschalter stand kann ich nicht mehr sagen,
werd es auf jeden fall nochmal in stellung stop probieren.
Steht aber nicht in der anleitung von siemens ! ! !

Das mit dem online update kann ich mir bei der alten bauform nicht vorstellen
werd es aber auch mal probieren.

Zu Ralle die 300er die ich habe unterstützt flash memory cards
bis 4mb egal ob kurz oder lang ram weis ich nicht.

mfg
chris
 
Zuletzt bearbeitet:
online update

Hallo,
habe gerade versucht die cpu online upzudaten aber diese funktion steht
bei dieser hardware vesion noch nicht zur verfügung.

Offline update mit memory card kann ich erst nächste woche versuchen
wenn ich wieder in die arbeit komme.

gruß
christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde auch gern ein update vornehmen. Jedoch besitze ich keine 6ES7 951-1KL00-0AA0.

Gibt es die möglichkeit eine normale CF Karte mit dem Image zu bespielen?

oder hat vielleicht jemand von euch (Rhein Main Gebiet) eine zum Ausleihen (gegen Pfand selbstverständlich).

mfg
SK
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab jetzt eine 2MB Karte und das updaten hat super funktioniert, jetzt geht auch das online update! -> supi!

Wer auch ein update möchte kann sich gerne melden, ich verkaufe bzw. verleihe die Karte oder einfach vorbeikommen.
 
...
Aber eigentlich müßte Deine CPU auch ein direktes Online-Firmware-Update
ohne MemoryCard unterstützen. Die Vorgehensweise ist in der Step7-Hilfe
erklärt:

Na, dann will ich auch mal an der leiche knabbern... :)

Hallo PN/DP,
eine 315-2AF03-0AB0
kann sicher kein direktes Online-Firmware-Update.

Das können erst die "neueren" mit MMC und auch dann erst ab
einer bestimmten FW - Version.

P.S.
Du bist für mich dennoch User des Jahres... ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
eine 315-2AF03-0AB0
kann sicher kein direktes Online-Firmware-Update.

Das können erst die "neueren" mit MMC und auch dann erst ab
einer bestimmten FW - Version.
Tja, "Online-Firmware-Update 315-2DP" ist ein interessantes Thema.

Ich weiß noch, daß ich Oktober 2001 ein Firmware-Update einer 315-2AF03 von V1.0.? zu V1.2.0 machen mußte (wegen der benötigen Einstellmöglichkeit der Verbindungsressourcen). Und ich weiß, daß ich noch nie eine FEPROM-MC >= 2MB besessen habe. Mein Gedächtnis meint, daß das damals ein Online-Update war ...

Wenn ich heute nochmal genauer darüber nachdenke, dann kann das aber eigentlich nicht sein. Damals hatte ich STEP7 V5.1 SP2 HF1. Die S7-300-Handbücher sagen: die Online-Updates gehen ab STEP7 V5.3 (ab 2004) und CPU-Firmware V2.2 (also erst ab 315-2AG10 mit MMC). Entweder meint das Handbuch speziell nur MMC-CPUs oder mein Gedächtnis bringt da was mit den vielen späteren Online-Firmware-Updates von 315-2DP-CPUs durcheinander. (Ich sehe noch ganz deutlich, wie ich minutenlang gefiebert habe, daß die MPI-Verbindung blos nicht abbricht!). Möglicherweise hat mir aber damals Siemens Rostock mit einer 2MB-MC unbürokratisch leihweise ausgeholfen? Ich weiß es wohl nicht mehr.

Die STEP7-Hilfe sagt
Online-Aktualisierung der Firmware von Baugruppen und Modulen
Ab STEP 7 V5.1, Servicepack 3 können Sie Baugruppen bzw. Module einer Station auf eine einheitliche Weise online aktualisieren.
und so etwa steht es auch in der "Was ist neu?" zu STEP7 V5.1 SP3 (Januar 2002).

Interessanterweise schreibt superkato (nicht der Themenersteller fiberline007):
Hab jetzt eine 2MB Karte und das updaten hat super funktioniert, jetzt geht auch das online update! -> supi!
superkato schreibt aber nicht, welche CPU genau er upgedatet hat.

Ich habe noch ein paar 315-2AF03 in meiner Fabrik. Vielleicht komme ich mal dazu, ein Online-Firmware-Update zu versuchen.


Auch rätselhaft für mich: wieso hat sich der Themenstarter fiberline007 heute bei JTH003 bedankt (#10)??? :confused:
(JTH003 fragte superkato nach einer 2MB MMC Card für eine 6ES7-2AF03-0AB0 - passt doch gar nicht!)


P.S.
Du bist für mich dennoch User des Jahres... ;-)
Danke für Deine Stimme. :D

Harald
 
Der Themenstarter fiberline007 hat leider nicht geschrieben, ob und wie sein Firmware-Update geklappt hat ... :-(

(Oder hat er es aufgegeben und seine CPU an JTH003 verkauft? ;))

Harald
 
Tag auch,

muss ich für ein online Firmwareupdate einer CPU315-2DP (V2.6.11) eine >= 2MB MMC Karte? Oder geht das auch mit einer 512kB??
 
Mit einer 512er Karte wird das nichts. Aber bei 2.6.11 könntest du ein Onlineupdate versuchen. Ich betreibe bei soetwas CPU und Rechner mit einer USV...

Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
 
Ja aus Step7 raus. Ich habe die 512kB-Karte in der CPU stecken. Leider ist die Option im HW-Manager "Firmware aktualisieren" gegraut --> kann also nicht updaten. Hat einer 'ne Idee, wie ich das Problem löse? Ich dachte ja erst, dass da an einer zu kleinen MMC liegt.
 
Gut. Ich hab jetzt mal 'nen Neustart gemacht (vom PG) und siehe da es funktioniert!! ... Die Wege von Windows (alternativ Siemens) sind unergründlich. ;) - Danke für die schnellen Antworten.
 
Zurück
Oben