Ist das möglich?

Genauer: Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist eine mit CFC erstellte Regelung irgenwie als Baustein in "normale" S7-Programme einzufügen, d.h. ich hätte gerne einen Baustein, den ich in awl mit "call xxx" aufrufen kann, oder in FUP/KOP in mein Programm reinziehen kann, ist das möglich, und was für Softwareversionen würde ich dafür benötigen?
 
Prinzipiell möglich, hängt natürlich auch von der zu verwendeten Hardware ab.
Sollte die aus dem Projekt mit CFC dieselbe sein, wie die mit Standard-Applikation sollte das möglich sein.

Falls die in CFC programmierte Regelung nur ein "Block" im Plan ist, unter Eigenschaften den FB-Typ ermitteln und den FB aus dem Baustein-Ordner heraus kopieren und in das Standard-Proj. einfügen. Der Aufruf call fb xx, db yy sollte dann funktionieren.

Falls die Regelung im CFC-Plan mehr als nur ein "Block" ist also ein Plan oder mehrere Teilpläne, so musst du die Schnittstellen vom Plan definieren und den CFC-Plan als Baustein abspeichern (Quelle und dann aus der Quelle generieren).