    hallo
    1- sind die I/O fehler nicht quittierbar??? (ob 82 wird aufgerufen wenn I/O kommt, und wenn die baugruppe wieder OK ist denn wird der fehler von vorhin zurückgestezt mit hilfe von OB82)

    2- wenn gleichzeitg I/O störungen kommen (zb adress 1, adress 10...)
    wird die letzte (zeitlich)störung gespiechert?? wenn ja wie ist es mit den anderen störungen, sind sind von der neuen störung überschrieben??


    danke

    WIX
    Zitieren Zitieren Ob82  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    wah.?.......
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    18.06.2007
    Ort
    im Loch
    Beiträge
    56
    Danke
    6
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Du musst dich Programmtechnisch im OB82 schon um alles selbst kümmern. Alle dazugehörigen Daten stehen in der Startinfo des OB82 (Temp Bereich).
    Geändert von TagebauCoder (25.09.2009 um 16:58 Uhr)
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.

  4. #4
    Registriert seit
    29.07.2008
    Ort
    Norddeutschland
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Frage ist irgendwie etwas komisch gestellt.

    Also, der OB 82 wird für jeden Fehler einzeln aufgerufen (jede Adresse für sich) und zwar sowohl bei kommenden als auch bei gehenden Ereignissen.

    Nun ist es an Dir die Fehler richtig zu interpretieren. Hierz sind die OB Informationen im Kopf.

    Auswertung musst Du für jede Adresse selber programmieren und auswerten.

    Gruß Ahnungsloser

Ähnliche Themen

  1. OB82 in Simulationssoftware aulösen
    Von msbes im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 16:14
  2. Diagnosealarm im OB82 auswerten?
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 08:50
  3. Ob82
    Von doretan im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 16:32
  4. Frage zum OB82
    Von webholle im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 09:14
  5. PA-Bus und OB82
    Von Unregistriert123 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 12:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •