Hallo zusammen!

Hab grad eine Siemens Microbox 427B-RTX vor mir, mit der ich eine offene Kommunikation per nativem TCP/IP (mit TCON, TSEND, TRCV, TDISCON) zu einem Fremdgerät (in diesem Fall normaler PC) aufbauen will. Hat mich bisher einiges an Nerven gekostet!
Mit dem kleinen Kommunikationstool von Grubba (http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=140305&postcount=8 , danke dafür!) kann die Verbidngun aufgebaut werden. Jetzt möchte ich natürlich mal Daten senden/emfangen, am liebsten mit Hyperterminal. Hab dort die WinSock-Verbindung eingerichtet (mit entsprechender IP-Adresse und Port). Hyperterminal bricht beim Verbindungsvorgang irgendwann mit dem Fehler ab, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte.
Hat jemand eine Idee, woran's liegen könnte?

Gruß
berty
 
Ich nochmal!
Verbindung herstellen funzt jetzt auch mit Hyperterminal. Hatte vergessen, die Kommunikations-FBs in der WinAC von "Aktiver Verbindungsaufbau" auf "Passiver Verbindungsaufbau" zu setzen. In diesem Fall ist ja das Hyperterminal der aktive Partner.
Danke trotzdem! Mal gucken, was sonst noch an Problemen auftaucht!
 