Bereichsfehler

Bensen83

Level-1
Beiträge
777
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, habe in der HW Konfig im Baugruppenzustand folgenden Bereichsfehler:

Bereichslängenfehler beim Lesen
Global DB, Bitzugriff, Zugriffsadresse 62
FC-Nummer 1002
Bausterinadresse: 908
Angeforderter OB: Programmierfehler OB(OB121)
Prioritätsklasse 1


kann damit jemand was anfangen?
 
Hallo Benson,

in Deinem FC 1002 wird irgendwo auf das Bit 62.x zugegriffen, aber der geöffnete DB ist nicht lang genug.

Grüße
Gebs
 