Hallo zusammen,

ich habe ein Problem bei einem Kunden.

Ich habe sonst nur mit Moeller oder Mitsubishi zu tun, vor vielen Jahren mal S5 Grundlehrgang.

In der Anlage ist eine S7-400 mit Profibus-DP verbaut.
Der Hersteller ist pleite.
Die Stromversorgung (6ES7407-0DA00-0AA0) spinnt und muß getauscht
werden.
Wenn ich sie wechsle ist ja die Stützbatterie auch ausgebaut -

Ist dann das Programm weg ?

Kann ich eventuell über Umwege eine Stützspannung einspeisen ?

Wenn ja, kann ich das Programm mit einem USB-MPI-Adapter sichern ?
Step7 habe ich nicht. Gibt es eine Demo oder eine Möglichkeit - ich muß ja nur sichern und wieder aufspielen ?

Wenn das Programm eventuell mit Paßwort geschützt sein sollte funktioniert es dann trotzdem, oder habe ich das nächste Problem ?

Es wäre schön ,wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte.

MfG Andreas2
 
das ist eine Buchse für einen Klinkenstecker, dieser hat dann Kontakt, oder eben nicht. Das ist von aussen nicht zu erkennen. Es gibt auch keine andere Möglichkeit, diese Einspeisung auf Funktion zu überprüfen.
 
Hallo,

und danke für die bisherigen Antworten.

Ich war inzwischen noch einmal beim Kunden und habe mir die genauen Bezeichnungen aufgeschrieben.

Es sind folgende Bauteile vorhanden:

PS 407 4A
CPU 412-2 V4.1.0
2 x DI32x24V
1 x DO32x24V 0,5A

@Taddy

In der CPU ist keine Karte gesteckt.

@Gebs und AliBaba

Die Buchse habe ich gefunden. Ich werde es wahrscheinlich damit probieren.

Ich würde aber trotzdem gern irgendwie an das Programm kommen, denn wenn die CPU eventuell mal stirbt (Anlage ist ca. 13 Jahre alt) dann steht alles - es ist ein Hochregal - und da hängt der ganze Laden dran.

Gibt es dafür eine Möglichkeit ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beauftrage einen Spezialisten

Hallo Andreas2,

wenn es so wichtig ist, das Programm unbeschadet aus der S7-400 auszulesen, dann
solltest Du Dich besser an jemanden wenden, der sich mit sowas auskennt.
Besonders deshalb, weil keine Speicherkarte in der CPU steckt.

Auch beim Programm-auslesen kann man - besonders als Nichtfachmann - Fehler machen.
Wenn das Programm einmal weg ist, dann kann es niemand wieder herstellen. Wenn Du
Glück hast, gibt es den Hersteller der Anlage noch und der hat das Programm auch noch.

Also frage zuerst den Hersteller/Programmierer oder schau mal hier im Forum unter
Googlemap ME, ob vielleicht ein Forumsmitglied in Deiner Nähe ist.

Gruß
PN/DP
 