Hallo Kollegen,
wieder mal s... awl:rolleyes:
Warum kommt mein Setz Ausgang nicht obwohl ich 1 Signal hab und bei ruecksetzen 0...Hab einen Anhang vom Netzwerk für euch rein...
Kann mir jemand sagen an was das liegt oder was brauch ich das der Ausgang kommt...Danke schon mal

MfG

Mike
 

Anhänge

  • AWL_Netzwerk.pdf
    24,1 KB · Aufrufe: 46
Hallo Mike

Der Ausgang wird nicht gesetzt, weil das VKE in der zweiten Klammer "0" ist.
Wie soll denn die Steuerung ablaufen? Die Variable "Fahrenurinhand" muss ein "1" Signal bekommen.

Gruß!
 
@ andreas
Ähm ja das mit der 2 klammer ist schon richtig aber die erste klammer hat 1 und das soll auch reichen müsste praktisch klammer 1 oder klammer 2 1 haben...peils irgendwie nich
 
Hallo Mike,

in Deinem Code gibt es 2 Abfragen, die sich widersprechen:

Code:
U(
U #Wegvergleich_Plus
U #StarteMotor
[COLOR=Red]UN #FahrenurinHand[/COLOR]
)
O #THandRechts
U(
UN #MotorLinks
UN #FahrLinks
[COLOR=Red]U #FahrenurinHand[/COLOR]
)
S #MotorRechts

Wann soll denn der Motor rechts fahren?

Grüße
Gebs
 
So muss das aussehen. ;)

Code:
U(
U #Wegvergleich_Plus
U #StarteMotor
[COLOR=Red]UN #FahrenurinHand[/COLOR]
)
O #THandRechts
O(
UN #MotorLinks
UN #FahrLinks
[COLOR=Red]U #FahrenurinHand[/COLOR]
)
S #MotorRechts
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja danke habs gemacht mit O und hab bei der ersten Klammer auch das U( durch O( ersetzt...hehe...blöder fehler von mir..


Kennt jemand den fehler: Baustein konnte nicht geladen werden (294:6)
Ich find die Fehlerkennung nich in der hilfe...bzw ich find da gar keine beschreibung zu den Fehlerkennungen
 
@Matmer:

"Ja das würde gehen so wie dus geschrieben hast" würde "aber" dann andere funktionen außer Kraft setzen..aber dazu muss man das programm kennen um das zu sehen/wissen...also trotzdem danke
 
Ja danke habs gemacht mit O und hab bei der ersten Klammer auch das U( durch O( ersetzt...hehe...blöder fehler von mir..


Kennt jemand den fehler: Baustein konnte nicht geladen werden (294:6)
Ich find die Fehlerkennung nich in der hilfe...bzw ich find da gar keine beschreibung zu den Fehlerkennungen

Vielleicht "alte" CPU?
Die Schalterstellung noch auf RUN?

Gruß wolder
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder eine VIPA xD

Wenn nicht mehr kopiert werden kann musst du mal auf "Komprimieren" klicken xD

Im Step7-manager:

- CPU makieren
- Zielsystem > Diagnose/Einstellung > Baugruppenzustand
- ins register "Speicher"
- links unten überm schließen steht ein knopp "Komprimieren"

MFG
 