Hallo Leute,

habe schon etwas gestöbert aber nichts genaues in dieser Richtung gefunden. Habe folgendes problem:
Unser Firmennetz hat folgende ÍP Einstellung 192.168.6.xxx
Nun habe ich eine SPS mit der IP 192.168.0.10.
Jedesmal wenn ich eine Verbindung zur CPU möchte muss ich die IP meines PG´s von auf die der CPU umstellen also, 192.168.0.XXX.
Gibt es ne Möglichkeit das zu umgehen und ich meine Standard IP nicht immer ändern muss???

Gruß NSN
 
Die Frage lautet erste einmal: Warum sind die Netzadressen so unterschiedlich konfiguriert? Befinden sich die Teilnehmer wirklich in anderen Netzsegmenten? In diesem Fall sollte die eine Adresse (wahrscheinlich die der SPS) angepasst werden und das Problem ist weg.
Wenn dies nicht geht, dann gibt es noch einen unsauberen Trick (bitte all Admins weghören). Die Netzmaske nicht mit 255.255.255.0 sondern mit 255.255.240.0 sowohl bei der SPS als auch dem PC eintragen. Allerdings kann es dann sein, dass die Adressen zwischen 192.168.0.?? bis 192.168.15.?? nicht erreichbar sind da diese im gleichen Segment angenommen werden.
Achtung: Dies ist eine Notlösung. Besser ist es, die Ursache zu beheben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Submask

Hallo,

Rainer Hönle schrieb:
dann gibt es noch einen unsauberen Trick (bitte all Admins weghören). Die Netzmaske nicht mit 255.255.255.0 sondern mit 255.255.240.0 sowohl bei der SPS als auch dem PC eintragen.

Wirklich ein unsauberer Trick :ROFLMAO:

Ich musste aber schon festellen, dass NetPro (wahrscheinlich versionsabhängig) diesen Trick als unzulässig erkennt und mit einer Fehlermeldung die Annahme der nicht wirklich zulässigen Netzmaske verweigert.

Aber das scheint mE. nach wirklich von der NetPro Version abhängig zu sein..

Gruß

Question_mark
 
ungewöhnliche Netzmaske

@ Rainer Hönle

Vielleicht haben die PLC und die Firmenrechner deshalb IP-Adressen aus verschiedenen
Netzwerken, weil PLC-Netz und Firmennetz immer sauber getrennt werden sollen?
Um von einem Netzwerk in das andere zu kommen, gehört da normal ein Router hin.

Dein (temporärer!) workarround mit der Netzmaske für das PG ist aber eine gute Idee.
[EDIT] 255.255.255.248 hätte auch schon gereicht [/EDIT]

@ Question_mark

Wieso sollte eine Netzmaske 255.255.240.0 nicht zulässig sein?
Das wird oft gemacht, wenn man mehr als 250 PC ohne Router verbinden will.

Gruß
PN/DP
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Erreichen der SPS geht damit aber auch nur, wenn das PG über keine Router mit Netzmaske 255.255.255.0 an die SPS angebunden ist.
Oder liege ich da falsch?
Dieser würde normalerweise versuchen, die Pakete an sein ggf. vorhandenen WAN-Port weiterzuleiten.
 
Noch eine Idee: Unter Windoof gibt es ja die Möglichkeit, einer Netzwerkkarte eine zweite IP-Adresse zu verpassen. Eventuell klappt es ja auch damit.
 
Zurück
Oben