Fiese Fehler: ET200S Counter funktioneirt nicht

Zibe

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schon mehrmals befand ich mich in der Situation, dass ich beim erstmaligen Einsetzen einer Komponenten Porbleme hatte. Meistens ist die Lösung in vertretbarer Zeit gefunden und die Fehlerursache klar.
Manchmal fühle ich jedoch verrarscht...

Beispiel: ET200s Counter 24V100kHz an einer IM 151-8 CPU.
Schon x-fach eingestzt, aber noch nie in dieser Kombination.
Ich war direkt beim Kunden und brachte das Modul nicht zum fuktionieren. Jedoch kein Fehler im Hardware-Manager Online. Ich durchsuchte die Handbücher, die FAQs, schlussendlich programmierte ich ein Tutorial direkt nach - nichts half.

Erst zuhause nach weiteren 2-3h lege ich den Adressbereich einmal unter 128. Es fuktioniert...:confused:

Wo bitte ist dies beschrieben ? An der IM 151-1 betreibe ich das Modul immer höher.
 
Ich hatte mit der IM 151-8 auch schon meinen Spaß.
Ich wollte eine TCP-Verbindung über den Port 502 einrichten - Fehlercode 80b3. Komisch, wieso ? Alles durchsucht, FAQ, Handbuch, Firmware, nichts gefunden. Siemens-Support kontaktiert, dem mein Projekt geschickt (Was nur aus dem Aufruf des TCON bestand) und was glaubst du was der meinte ? Sinngemäß kam da rüber das bei ihm es so funktionieren würde und wenn es bei mir nicht ginge würde das bestimmt an mir liegen, mein Programm wäre ja eh primitiv...das meine Version des TCON zu alt war hat der Herr mir nicht gesagt- darauf musste ich ihn aufmerksam machen und das anhand dieses Beitrags:

http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?language=de&PostID=71959

Mein Problem war gelöst, trotzdem habe ich mich doch etwas geärgert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ähm, das steht aber im Handbuch der CPU, das die nur Adressbereiche von
0.0 bis 127.7 zuläßt.

Und wenn du im Simatic-Manager auf die CPU online gehst und dort den Reiter
Leistungsdaten (oder so ähnlich) klickst, dann kannst du das dort nochmal
nachlesen. ;)
 
Was denn?
Der Adressbereich unserer 151-8 geht bis 2047! Sogar Bitweise geht über 127.7. Dies haben wir online überprüft.
Deshalb vermute ich: Firmware Bug von Siemens.
 