    Hallo,

    ich brauche eine umschaltung für Hand und Automatikbetrieb.
    Automatik hab ich hinbekommen, aber bei handbetrieb weiß ich nicht wie ich anfangen soll. Mein Wahlschalter ist S1.2, weiß allerdings nicht wie ich dann die weiterschaltbedingung mit dem wahlschalter bzw. dem merker zusammen bringen kann.
    Vielleicht habt ihr ja auch ein programm für mich, wo ich es schemenhaft erkennen kann, wie die sache funktioniert.

    vielen dank schonmal im voraus.

    ach ja handelt sich um S7.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Betriebsarten  

  2. "Erkläre bitte genauer wie Deine Umschaltung funktionieren soll.

    Nur ein Eingang für Hand/Automatik-Wahl oder zwei getrennte Eingänge?

    Soll bei zwei Eingängen Hand- oder Automatikbetrieb Vorrang haben?

    Gruß

    Micha"


  3. #2
    Registriert seit
    04.11.2004
    Beiträge
    51
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Erkläre bitte genauer wie Deine Umschaltung funktionieren soll.

    Nur ein Eingang für Hand/Automatik-Wahl oder zwei getrennte Eingänge?

    Soll bei zwei Eingängen Hand- oder Automatikbetrieb Vorrang haben?

    Gruß

    Micha
    \"Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst.\"
    (Murphys Gesetze)

  4. #3
    frido2001 Gast

    Standard

    Hab einen wahlschalter; stellung eins ist hand, null ist automatik und glaube 3 ist noch tippbetrieb.
    schalter hat quasi 3 schalterstellungen rastend.

  5. #4
    Registriert seit
    04.11.2004
    Beiträge
    51
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Frido2001,

    versuchsmal mit folgendem FC

    Code:
    FUNCTION "FC_Betriebsart" : VOID
    TITLE =Betriebsarten
    AUTHOR : mikel
    VERSION : 0.1
    
    
    VAR_INPUT
      Freigabe : BOOL ;	//Generelle Freigabe
      Auto : BOOL ;	//Vorwahl Automatik
      Hand : BOOL ;	//Vorwahl Handbetrieb
      Tipp : BOOL ;	//Vorwahl Tippbetrieb
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      SQ_AUTO : BOOL ;	//Automatik
      SQ_TAP : BOOL ;	//Tippbetrieb
      SQ_HAND : BOOL ;	//Handbetrieb
      EN_HAND : BOOL ;	//Freigabe Ausgänge im Handbetrieb 
      EN_AUTO : BOOL ;	//Freigabe Ausgänge im Automatikbetrieb
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Automatik
    
          U     #Auto; 
          U     #Freigabe; 
          =     #SQ_AUTO; 
    NETWORK
    TITLE =Schrittbetrieb
    
          U     #Tipp; 
          U     #Freigabe; 
          =     #SQ_TAP; 
    NETWORK
    TITLE =Handbetrieb und Freigabe Ausgänge für Handbetrieb
    
          U     #Hand; 
          U     #Freigabe; 
          =     L      0.0; 
          UN    #SQ_AUTO; 
          UN    #SQ_TAP; 
          O     L      0.0; 
          =     #SQ_HAND; 
          U     L      0.0; 
          BLD   102; 
          =     #EN_HAND; 
    NETWORK
    TITLE =Freigabe Ausgänge für Automatikbetrieb
    
          O     #SQ_AUTO; 
          O     #SQ_TAP; 
          =     #EN_AUTO; 
    END_FUNCTION
    Du musst nur die Eingänge des FC's mit deinen Eingängen für Hand, Automatik und TippBetrieb beschalten, der Freigabe Eingang ist mit einem Merker oder Eingang zu beschalten der bei Störungsfreier Anlage "True" ist.

    Ansonsten modifiziere den Baustein entsprechend deinen Anforderungen.

    Gruß Micha
    \"Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst.\"
    (Murphys Gesetze)

Ähnliche Themen

  1. Betriebsarten schalten
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 19:50
  2. Betriebsarten
    Von nonguru im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 16:13
  3. 3 Betriebsarten
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 18:39
  4. Betriebsarten
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 11:09
  5. Betriebsarten umschalten
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 17:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •