Betriebsarten

F

frido2001

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich brauche eine umschaltung für Hand und Automatikbetrieb.
Automatik hab ich hinbekommen, aber bei handbetrieb weiß ich nicht wie ich anfangen soll. Mein Wahlschalter ist S1.2, weiß allerdings nicht wie ich dann die weiterschaltbedingung mit dem wahlschalter bzw. dem merker zusammen bringen kann.
Vielleicht habt ihr ja auch ein programm für mich, wo ich es schemenhaft erkennen kann, wie die sache funktioniert.

vielen dank schonmal im voraus.

ach ja handelt sich um S7.
 
Erkläre bitte genauer wie Deine Umschaltung funktionieren soll.

Nur ein Eingang für Hand/Automatik-Wahl oder zwei getrennte Eingänge?

Soll bei zwei Eingängen Hand- oder Automatikbetrieb Vorrang haben?

Gruß

Micha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab einen wahlschalter; stellung eins ist hand, null ist automatik und glaube 3 ist noch tippbetrieb.
schalter hat quasi 3 schalterstellungen rastend.
 
Hallo Frido2001,

versuchsmal mit folgendem FC

Code:
FUNCTION "FC_Betriebsart" : VOID
TITLE =Betriebsarten
AUTHOR : mikel
VERSION : 0.1


VAR_INPUT
  Freigabe : BOOL ;	//Generelle Freigabe
  Auto : BOOL ;	//Vorwahl Automatik
  Hand : BOOL ;	//Vorwahl Handbetrieb
  Tipp : BOOL ;	//Vorwahl Tippbetrieb
END_VAR
VAR_OUTPUT
  SQ_AUTO : BOOL ;	//Automatik
  SQ_TAP : BOOL ;	//Tippbetrieb
  SQ_HAND : BOOL ;	//Handbetrieb
  EN_HAND : BOOL ;	//Freigabe Ausgänge im Handbetrieb 
  EN_AUTO : BOOL ;	//Freigabe Ausgänge im Automatikbetrieb
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Automatik

      U     #Auto; 
      U     #Freigabe; 
      =     #SQ_AUTO; 
NETWORK
TITLE =Schrittbetrieb

      U     #Tipp; 
      U     #Freigabe; 
      =     #SQ_TAP; 
NETWORK
TITLE =Handbetrieb und Freigabe Ausgänge für Handbetrieb

      U     #Hand; 
      U     #Freigabe; 
      =     L      0.0; 
      UN    #SQ_AUTO; 
      UN    #SQ_TAP; 
      O     L      0.0; 
      =     #SQ_HAND; 
      U     L      0.0; 
      BLD   102; 
      =     #EN_HAND; 
NETWORK
TITLE =Freigabe Ausgänge für Automatikbetrieb

      O     #SQ_AUTO; 
      O     #SQ_TAP; 
      =     #EN_AUTO; 
END_FUNCTION

Du musst nur die Eingänge des FC's mit deinen Eingängen für Hand, Automatik und TippBetrieb beschalten, der Freigabe Eingang ist mit einem Merker oder Eingang zu beschalten der bei Störungsfreier Anlage "True" ist.

Ansonsten modifiziere den Baustein entsprechend deinen Anforderungen.

Gruß Micha
 
Zurück
Oben