SF LED an CPU

Erisch

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

an einer CPU hab ich nen Sammelfehler. SPS läuft aber normal.
Kann nicht entschlüsseln warum diese LED leuchtet.
Diagnosepuffer zeigt Meldungen. Siehe Anhang.

Hat jemand ne Ahnung?
moz-screenshot-1.jpg
moz-screenshot-2.jpg
moz-screenshot-3.jpg

moz-screenshot.jpg

Grüße
 

Anhänge

  • 1.jpg
    1.jpg
    109,6 KB · Aufrufe: 78
  • 2.jpg
    2.jpg
    106,8 KB · Aufrufe: 67
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du Ausgangsbaugruppen (auch am Bus) denen die Lastspannungsversorgung z.Bsp. bei offener Tür, abgeschaltet wird? Oder eine der Baugruppen ist noch gar nicht angschlossen? Dann kommt u.U. auch die SF-Led an der SPS.
 
Mmh, da ist leider kaum was drin was Probleme machen kann.
Nur ne Ventilinsel.
Ich vermute das WinCC was drüber hängt liest oder schreibt aus DB Adressen
die nicht vorhanden sind. Aber dann müsste der Fehler am Wincc erscheinen :confused:
 

Anhänge

  • 3.jpg
    3.jpg
    46,1 KB · Aufrufe: 25
  • 4.jpg
    4.jpg
    50,8 KB · Aufrufe: 21
  • 5.jpg
    5.jpg
    38 KB · Aufrufe: 21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nochmal zu der Augangsspannung. Die Festo-Insel meldet einen Fehler, wenn z.Bsp. die Lastspannung abgeschaltet wird (Not-Aus). Das und einiges Anderes kann man in der Hardwarkonfig über die Parameter auch abwählen.
 

Anhänge

  • Festo_CPX.gif
    Festo_CPX.gif
    29,7 KB · Aufrufe: 13
Hallo,

hast du schon mal den OB 85 / 86 ausgelesen?
(OB 84 brauchst du nicht auslesen, da würde dann die CPU nicht mehr in Run gehen)
Welche Fehlermeldung oder Adresse sagt dir den der OB an?
(Deine DP ID der DP Teilnehmer kannst du im HW Manager auslesen / ändern)

Praktisch ist es sich die letzte Fehlermedlung in eine Globalvariable zu schreiben.
 
Zurück
Oben