FB einbinden

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
567
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hatte vor kurzem schon einmal das Thema begonnen, den FB9 (Messwertglättung) nicht zu finden. Diesen habe ich jetzt bekommen. Es war eine ZIP-Datei. Diese enthält eine Menge Ordner und paar Dateien. Wie kann ich das in den Simatic Manager oder die Bibo einbinden?
 
Hört sich nach nem gezippten S7-Projekt an mit den "vielen Ordern".
Wie wärs wenn du die ZIP-Datei einfach mal im Simatic-Manager dearchivierst?
Schon probiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS_NEU,

Im Simatic Manager -> Datei -> Neu -> nicht Projekt, sondern Bilbiothek.

Mach dir deine eigene Bibliothek mit den Bausteinen, die du dauernd verwendest. Füge ein neues Programm ein und im Bausteinordner kannst du deinen FB einsetzen.

Dann siehst du in jedem Projekt, welches du auf dem PC machst deine Bibliothek mit den Bausteinen.

Ist leichter als später das passende Projekt zu suchen, indem der FB benutzt wurde.

Gruß wolder
 
Ja, Danke hab es.

Ich habe mal noch eine Frage. Der FB funktioniert jetzt. Ich möchte den jetzt verändern und Variablen hinzufügen. Das ganze läuft über einen Instanz-DB. Wie kann ich diesen verändern?
 
Wenn du bei einem FB die Schnittstelle änderst, dann werden die Aurufe
diese FBs in den entsprechenden Bausteinen rot markiert.
Du kannst dann in dem aufrufenden Baustein
Datei -> "Zugriffe prüfen und Aktualisieren"
aufrufen
oder du markierst den ungültigen Aufruf und dann
"Bearbeiten > Aufruf > Aktualisieren
oder du löscht den Bausteinaufruf und fügst ihn neu ein
oder du führst eine Bausteinkonsistenzprüfung durch

Den Instanz-DB solltest du händisch nicht ändern!
 
Hallo!

Händisch ändern geht nicht.
Aber wenn der IDB nicht neu generiert wird (aufgrund geändertem FB) hilft glaub ich nur DB löschen und beim Aufruf die alte nummer wieder verwenden. So wird der DB neu angelegt.
 
Zurück
Oben