PC-Adapter S7-200

G

Gasi_Hasi

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mal ne Frage. Habe einen PC- Adapter V5.1 den ich über einen USB-seriell Adapter mit meinen Laptop ansteuere. Der PC-Adapter hängt an einer CPU 222. Habe die Übertragungsrate meines COM-Ports auf 19,2 kB eingestellt. Adresse CPU 2, Adresse PC 0. Jedoch kommt einen Kommunikation zu stande. Habe bis jetzt V3.2 Microwin und V3.2 Microwin SP4 ausprobiert. Das verhalten der DatenübertragungsLED äußert sich nur durch kurzes blinken, danach dauerblinken und die Anzeige keine Kommunikation. Anfangs hat er mir ab Adresse 3 alle nicht erreichbaren Teilnehmer angezeigt, was bisher nicht mehr passiert. Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache?

MfG Tommy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
stimmt evtl. die Baudrate nicht?

Unter CPU-Typ/Kommunikation bei der Übertragungsgeschwindigkeit mal
"In allen Baudraten suchen" aktivieren. Vielleicht hilfts weiter.

Gruß
raika
 
du kannst _keinen_ PC-Adapter Marke Siemens direkt an eine 200-er gestöpselt betreiben.
Es geht nicht weil das RST (Handshake)-signal zur Richtungssteuerung der 2-draht RS485 von der 200-er nicht geliefert wird. Der Pin (4 ???) ist am 200-er Interface n.c. Abhilfe schafft hier nur der Repeater bzw. den Adapter an eine 300-er zu stöpseln und von daaus zur 200-er (per Prifotbuskabel) weiterzuverbinden
Berthold
 
Hallo,

also die neueren S7-200 CPUs (22x) haben schon eine
MPI-Schnittstelle. Damit kann man auf jeden Fall
mit den S7-300/400-Steuerungen per MPI-Bus
Daten austauschen, dazu gibt es PUT / GET Funktionen.

Ob das Programmieren auch über MPI geht, können wir
leider nicht sagen.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 