314c-DP Thermoelemnte

chefren_new

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

möchte gerne mit meiner 314er CPU mit Thermoelemente Temperaturen auswerten, mache das aber zum ersten mal, kann ich die direkt an meine AI anschliessen oder benötige ich eigene Module wenn ja welche kann ich verwenden?

Ich bitte um einen TIPP

DANKE

Gruß
 
Moin moin,

Thermoelemte kann man mit den internen AE nicht direkt einlesen. Wäre aber über Messumformer möglich.

Oder aber ne zusätzliche AE Baugruppe nehmen. Such mal nach S7 300 Baugruppendaten. Da sind die Analogeingabebaugruppen beschrieben. Musst einfach im PDF nach Thermoelement Typ? suchen.

Diese Karte kann dieses z.B.

6ES7 331-7KF02-0AB0

Kannst pro Kanal einstellen was Du messen willst.

Musst mal durchrechnen was sich für Dich lohnt. Bei wenigen Thermoelementen ist es wahrscheinlich kostengünstiger nen Messumformer zu nehmen.

Gruß
Ahnungsloser
 