unbekanter Befehl FC45?

hoT

Level-1
Beiträge
109
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

Habe hier ein sehr merkwürdiges Problem. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!

Es geht um RFID(Moby D) mit dem ASM475 und dem SLG D12S...

Wenn ich das Beispielprojekt von der Siemens RFID-CD lade bekomme ich immer diese Fehlermeldung:

error_MOBY 16#05 (mehrere Fehlermöglichkeiten)

unbekannter Befehl
Die FC 45 gibt einen nicht interpretierbaren Befehl an das MOBYASM.
• Im command_DB stehen ungültige Befehlsparameter
• Der command_DB wurde vom Anwender überschrieben
• Der MDS hat Adressfehler gemeldet

Was sagt ihr dazu?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst Moby-D sowohl in HW-Konfig (beim ASM) als auch im Moby-DB unter moby_mode einstellen, hast du das gemacht ?
Kannst uns ja mal dein Projekt zeigen.

Grüße von HaDi
 
Im DB45 ist MOBY_Mode 5 drin d.h. MOBY U/D!

IM ASM selbst kann man kein Moby Mode einstellen denke ich...

Als Grundparametrierung habe ich MOBY U-Filehandler weil das
in einem andern Getting Started so drin steht.
Trage ich normal dort Moby D ein bekomme ich einen Hardwarefehler


-------------------------------------------------------------
p5vlgf1l.jpg

HW-Config
8mh569ha.jpg

32ayg9bz.jpg



DB47 (command DB in der Deklerationsansicht)
pdbl3382.jpg


DB47 ( in der Datenansicht)
32ft7762.jpg



DB45 (Parameter in der Datenansicht)
wbcyv5s4.jpg
 
also filehandler und FC45 passt schon mal gar nicht!
Der FC 45 arbeitet mit direkter MDS-Adressierung, d.h. du musst schon Moby-U/D-Normaladressierung einstellen. Wenn du dann einen HW-Fehler bekommst, stimmt irgendwas mit den Baugruppen nicht. Apropos: hast du auch die ASM475 Param eingebaut oder die 6GT2002-0GA00?
Anbei noch Links zu Handbüchern, falls du die noch nicht hast.
Moby-D Handbuch
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13628689

FC45-Beschreibung
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21737722
 
Und wenn es der HW-Fehler ist weiß ich echt nicht weiter... :confused:

kannst du den Fehler nicht weiter eingrenzen? Geht die CPU in Stop?
Wie sieht deine Fehlermeldung aus?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe die ASM 475 (6GT2002-0GA10)!

Und wenn es der HW-Fehler ist weiß ich echt nicht weiter... :confused:

Die CPU geht in STOP (SF)

MOBY_error B#16#3:
Fehler in der Verbindung zum SLG; das SLG antwortet nicht.
• Kabel zwischen MOBY-ASM und SLG ist falsch verdrahtet oder
Kabelbruch
• 24 V-Versorgungsspannung ist nicht angeschlossen oder
abgeschaltet bzw. kurzzeitig ausgefallen
• automatische Sicherung auf dem ASM hat angesprochen
• Hardware defekt
• Anderes SLG ist in der Nähe und ist aktiv geschaltet
• Störeinkopplung auf DE/DA-, SLG- oder PROFIBUS-Leitung
• nach der Fehlerbehebung init_run durchführen



lkff8tvc.jpg


Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP

Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AF03-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 1.2.0

Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 3942
Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp: sonstige Baugruppe
Eingangsadresse: 288
Modul/Submodul gestört
Fehler baugruppenextern
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
11:57:09.704 29.09.2009


Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 3942
Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp: sonstige Baugruppe
Eingangsadresse: 288
Modul/Submodul gestört
Fehler baugruppenextern
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
11:57:09.698 29.09.2009


Doch, bei diesem ASM kann und muss man das.
Aber, wie Gubimalu schon geschrieben hat, mit FC45 geht nur Normaladressierung.

Grüße von HaDi

Wo kann ich den direkt an der ASM den MOBY-Mode einstellen? :confused:
 
Hallo Hot,
was mir als erste auffällt, ist, dass deine HW-Konfig anders aussieht als dein Bild.
Deine ASM scheint von der CPU gar nicht erkannt worden zu sein.
An der ASM selbst kann man nichts einstellen, aber wie du ja schon gesehen hast, wird in der HW-Konfig unter "Parameter" der Moby-mode eingestellt.
Du musst weiterhin darauf achten, dass deine eingestellten Adressen mit denen im DB45 übereinstimmen... Für mich sieht es aus, als ob du die HW-Konfig nicht übertragen hättest, da die CPU nach einer Adresse 288 (physikalischer Steckplatz der ASM) sucht.
 
Nee nee ich hab nur in der Zwischenzeit zwei andere Baugruppen dazwischen gepackt und demenprechend hab ich die HW-Config und DB45 angepasst! :)

Aber hab das Problem immer noch nicht gefunden... :sm15:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die CPU geht in STOP (SF)
Nee, tut sie nicht, auf dem Bild ist die grüne RUN-LED sehr schön zu sehen.
Wo kann ich den direkt an der ASM den MOBY-Mode einstellen? :confused:
Ich meinte damit das was ich im Beitrag #3 schon geschrieben hatte, nämlich die Einstellung in HW-Konfig ;).
Obwohl ich jetzt mal nachgelesen habe und demnach darf die HW-Konfig auf "Default" stehen für Normaladressierung.
Du hast ja offensichtlich zwischenzeitlich auf Normaladressierung umgestellt, dadurch hast du nicht mehr den Fehler 5 sondern jetzt den Fehler 3.
Und wenn du auch die richtige HW-Konfig geladen hattest (die Adresse 288 stand auch im Parameter-DB), dann passen die Einträge im Diagnosepuffer doch auch zur Fehlerbeschreibung, es ist ja von einem baugruppenexternen Fehler die Rede, was für mich SLG oder Kabel bedeutet.
Bist du sicher, dass das Kabel o.k. und richtig aufgelegt ist ?

Grüße von HaDi
 
So laut Siemens Support ist die ASM-Baugruppe defekt! *ROFL*

Aber vielen Dank nochmal für eure Hilfe...Danke!!!! :)
 