  1. #11
    Registriert seit
    24.09.2009
    Beiträge
    70
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Simatic-Timer decken nur den Bereich von 10ms bis 9990 Sekunden ab. Für Deinen Fall würde sich der Einfachheit halber folgende Berechnung eignen (Zeitbereich 10...9990 ms):

    L PEW 100 // Analogeingang
    ITD
    DTR
    L 2.764800e+004
    /R
    L 9.990000e+002
    *R
    RND
    ITB
    T MW 124 // Berechneter Zeitwert

    Simatic-Timer bestehen aus einer BCD-Konstanten (die rechten drei Nibbles im Wort) sowie einer Zeitbasis (rechte zwei Bits des äussersten linken Nibbles: 00=10ms, 01=100ms, 10=1000ms, 11=10000ms).

    In der Hilfe von Simatic-Manager unter dem Begriff S5TIME steht das auch.

    Markus
    Geändert von MarkusP210 (28.09.2009 um 13:13 Uhr)

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MarkusP210 für den nützlichen Beitrag:

    Kinkyway (28.09.2009)

  3. #12
    Kinkyway ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.08.2009
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    16
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wunderbar MarkusP210,


    hat einwandfrei funktioniert! Hab nur den Zeitbereich auf 10 ms bis 990 ms angepasst, damit ich max 1 sek warten muss.

    Schaut gut aus und lässt sich auch sauber regulieren.

    Danke dir!

Ähnliche Themen

  1. Analogwert verarbeitung???
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 13:23
  2. Analogwert verarbeitung
    Von CapnChaos im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 17:06
  3. Analog Verarbeitung 100 U CPU 103
    Von v8rolli im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 16:14
  4. Analogwert Verarbeitung mit S7-200
    Von willy two im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 04:41
  5. String verarbeitung
    Von bqstony im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 13:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •