ich habe hier eine Anlage die an ein Honeywell Leitsystem angebunden werden soll.
Der Kunde möchte alle I/O Signale zur Visualisierung übertragen haben. Außerdem muss ich noch Statuswerte senden.
Er sendet mir Rezepturen zum abarbeiten in meine Steuerung. Alle Datenbereiche liegen in DBs.
Wir haben das zwar schon oft zu PCS 7 oder über Modbus oder Ethernet gemacht, aber die Firma Honeywell ist uns fremd. Der Kunde hat anscheinend auch noch nicht wirklich Ahnung wie bei Honeywell die Kommunikation stattfinden soll (seine Vorgabe ist Profibus).
Die Frage ist jetzt, wie kann ich die DBs übertragen, bzw. wie kann der Kunde Daten in meine DBs schreiben?
Kennt sich da jemand mit aus? Möchte mir erst mal Infos besorgen bevor ich ganz dumm vor dem Kunden stehe.
 
Hallo,
es gibt mehrere Möglichkeiten der Anbindung einer S7 an das PLS von Honeywell. Ich vermute es handelt sich um ein Experion von Honeywell.
Eine Verbindung über Profibus würde ich nicht favorisieren, da im Honeywell-System spezielle Scanner-Karten von SST eingestzt werden müssen. Dies funktioniert auch nur zu dezentraler Peripherie
und ist recht bucklig. Selbst realisiert habe ich schon eine Verbindung über Modbus-RTU. Die S7 benötigt hierzu aber
einen seriellen CP mit dem Modbus RTU Slave Treiber. Im Experion braucht man hierzu eine spezielle SI-Karte, welche eingebaut und parametriert werden muß. Diese Karte ist nicht ganz billig.
Es gibt auch einen Applicom-Treiber für das Experion, wozu eine spezielle Applicom-Karte im Experion eingesetzt werden muß.
OPC ist ebenfalls möglich. Hierzu brauchst Du einen OPC-Server für Deine S7. Experion ist dann der OPC-Client. Laut Honeywell darf dieser OPC-Server aber nicht auf den Experion-Servern
laufen, d.h. man braucht einen extra Rechner auf dem der OPC-Server läuft. Ich glaube auch, daß es einen Treiber für 3964R im Experion gibt. Grundsätzlich sind diese einzelnen Varinaten im Experion
aber immer mit einer Lizenz verbunden (kostenpflichtig).
Sollte es sich bei dem Honeywell-System um ein TDC handeln geht nur die Verbindung über Modbus-RTU und der oben erwähnten SI-Karte. Auch das habe ich schon zur S7 realisiert.

Gruß Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort, jetzt bin ich schon etwas schlauer.
Der Kunde hat allerdings Profibus vorgegeben. Wahrscheinlich hat er selber keine Ahnung. Ich werde wohl nochmal Kontakt aufnehmen und etwas nähere Angaben bezüglich Hardware und Kommunikationsweg erfragen. Werde mich dann nochmal hier melden.
 