Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Text an PC übergeben

  1. #1
    Registriert seit
    24.07.2006
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem, ich soll von einer CPU 318 Texte an einen PC übergeben. Der Text darf maximal 20 Zeichen lang sein.
    Die Komunikation von PC und SPS geht über Profibus,
    er ist in der Harware mit I/O konfiguriert über die die Daten
    ausgetauscht werden.
    Wie kann ich hier Texte an PC übergeben?
    Gruß
    Zitieren Zitieren Text an PC übergeben  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2008
    Ort
    Schweigen am Weintor
    Beiträge
    707
    Danke
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge

    Standard

    was läuft denn auf dem PC schon ? eine Runtime? Scada? OPC?

    und als nächstes was darf´s kosten ?

    Was soll mit dem Text geschehen ?


    grüße

  3. #3
    A.Ott ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2006
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke. Hab eine Lösung für mein Problem gefunden.

  4. #4
    Registriert seit
    11.10.2006
    Ort
    Verden (Aller)
    Beiträge
    532
    Danke
    31
    Erhielt 58 Danke für 49 Beiträge

    Standard

    Die wäre welche?
    "Ein lahmer Drecksplanet ist das, ich habe nicht das geringste Mitleid" (Prostetnik Vogon Jeltz)

  5. #5
    A.Ott ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2006
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mit dem SFC20 die daten kopieren auf die richtigen ausgänge!

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu A.Ott für den nützlichen Beitrag:

    derwestermann (29.09.2009)

Ähnliche Themen

  1. DB in SCL übergeben
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 19:50
  2. Any Übergeben an FB
    Von xvitali im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 10:48
  3. DB Nr. an FC übergeben
    Von Beren im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 12:23
  4. Textdatei an SPS übergeben
    Von stau im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 14:42
  5. UDT an FB übergeben
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 10:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •