also ich setze immer dann eine VIPA 315 Speed7 ein, wenn ich eine schnelle CPU brauche, allerdings gibt es schon einige Unterschiede
zu Siemens CPU's. Ich habe zum Bsp. 2 St. Counterkarten (FM350-2)
an einer VIPA 315, nach Netz Aus blieb die CPU immer im Stop stehen und ging erst nach Schalterstellung Stop Run wieder auf run. Nach einem Firmwareupdate war dieses Problem aber gelöst. Nun habe ich 1 Jahr
später wieder eine VIPA mit 2 Zählerkarten eingebaut und siehe da, es
war wieder ein Firmwareupdate nötig.
Übrigens die Funktion "Fehler melden" auf der CPU funktioniert mit dem
momentanen Firmwarestand der VIPA CPU (300er Serie) überhaupt nicht.
 
Wenn Hardware Cpu dann VIPA. Hab auch gute Erfahrungen damit gemacht... Haben die eigentlich schon Safety???
Wenn SoftCpu dann WinAcRtx von Siemens...
 
Ethernet Kommunikation Vipa?

Hallo,

Ich habe da auch nochmal ein kleine Frage.
Ist die Kommunikation z.B. mithilfe von Libnodave auch schon bei den normalen Vipa-CPUs möglich oder nur bei denen mit /NET Zusatz, also vollständigem Ethernet-CP und nicht nur PG/OP?