    ich möchte eine Tasterfunktion mit der S7-3152DP Programmieren.

    liege ich da mit folgenden Programm richtig?

    u m16.1
    u e1.0
    = m16.0
    r 16.1
    un e1.0
    sm16.0

    u m16.0
    = a1.0

    mit mhj Step7 funktioniert es aber wenn ich mit siemens Step7 schreibe gehts nicht. Muss ich da noch etwas auspogrammieren?
    Geändert von Luckyjack (29.09.2009 um 17:52 Uhr) Grund: wort fehlt
    Zitieren Zitieren Frage zu Flankenbefehl  

  2. #2
    Registriert seit
    21.01.2008
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    317
    Danke
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Nee du liegst total falsch. Benutz doch mal die suche, dass Thema war hier schon 1000mal!
    ***************************************

    Sonnige Grüße online


    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...

  3. #3
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard

    probiers mal mit
    Code:
    l E x.x
    FP Mx.x
    s Ax.x
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    imho passt das hinten und vorne nicht.
    wo wird m16.0 rückgesetzt?
    wo wird m16.1 gesetzt?

    für flankenauswertung gibt es die befehle FP und NP

    soll das eine toggle-funktion (stromstoss-funktion) werden?
    geht z.b. so
    U E 1.0
    FP M 100.0
    X A 1.0
    = A 1.0
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #5
    Luckyjack ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.06.2009
    Beiträge
    28
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Den Befehl hab ich aus den Unterlgen vom SPS Lehrgang aber jetzt wo ichs brauche klappt es so nicht.
    den FP befehl kenne ich auch aber damit bekomme ich ja nur eine einfache Flanke am ausgang und muss danach noch irgendwie mit Hilfsmerkern arbeiten wenn ich mich recht erinner. Ja soll eine Stromstßfunktion werten, einmal tasten ein, zweites mal tasten aus.
    Das ganze ging so:
    u e xx.x
    fp m1.0
    =m1.1
    Geändert von Luckyjack (29.09.2009 um 18:11 Uhr)

  6. #6
    Luckyjack ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.06.2009
    Beiträge
    28
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    So danke für eure Hilfe, ohne die wäre ich nie auf die lösung gekommen

    Lösung:
    U E 0.0
    FP M 16.0
    = M 16.1


    U M 16.1
    UN M 17.0
    S m 17.0
    R M 16.1


    U M 16.1
    U M 17.0
    R M 17.0

    U M 17.0
    = A 0.0



    Kleine Frage noch, der Befehl
    U E 1.0
    FP M 100.0
    X A 1.0
    = A 1.0

    geht wohl nicht wenn ma a1.0
    durch einen merker ersetzt?
    Geändert von Luckyjack (29.09.2009 um 19:09 Uhr) Grund: frage hinzugefügt

  7. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Luckyjack Beitrag anzeigen
    Kleine Frage noch, der Befehl
    U E 1.0
    FP M 100.0
    X A 1.0
    = A 1.0

    geht wohl nicht wenn ma a1.0
    durch einen merker ersetzt?
    wenn du suchen/ersetzen benutzt und ALLE A1.0 durch z.B. M100.1 ersetzt funktioniert das sehr wohl.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. #8
    Registriert seit
    18.06.2007
    Ort
    im Loch
    Beiträge
    56
    Danke
    6
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Ich würde das

    R M 16.1

    noch entfernen, glaube du bekommst das sonst nicht ausgeschaltet.

    mfg
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.

  9. #9
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von TagebauCoder Beitrag anzeigen
    Ich würde das

    R M 16.1

    noch entfernen, glaube du bekommst das sonst nicht ausgeschaltet.

    mfg
    Wieso ?

    wenn er die Zeile wegmachen würde, könnte man das ding nicht mehr einschalten
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  10. #10
    Registriert seit
    18.06.2007
    Ort
    im Loch
    Beiträge
    56
    Danke
    6
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hast Recht!
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.

Ähnliche Themen

  1. Frage zu DB
    Von Tiger30 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 10:00
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Frage zu DB
    Von mister_chaos im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 14:43
  4. Frage zum SFC Typ
    Von david.ka im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 09:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •