Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: SCL lässt sich online nicht beobachten

  1. #1
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    773
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo, ich kann in SCL keine Variablen beobachten. Muss man irgendwo eine Einstelung vornehmen?
    Gruss
    Gerri
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren SCL lässt sich online nicht beobachten  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.866
    Danke
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge

    Standard

    ja
    im scl editor unter extras/einstellungen im reiter compiler
    haken bei debug info erstellen
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    773
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    der Haken ist gesetzt.
    Gibts sonst noch einen Grund warum das nicht klappt? Mit PLCsim wars kein Problem Variablen zu beobachten.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  4. #4
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    773
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    die neueste verrücktheit. DIe CPU geht beim beobachten auf stop
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  5. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.269
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Gerri Beitrag anzeigen
    die neueste verrücktheit. DIe CPU geht beim beobachten auf stop
    Das kann bei Schleifen passieren, wenn du beim Beobachten in der Schleife "stehst". Dadurch kann sich die Zykluszeit signifikant verlängern.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  6. #6
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    773
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    ja die Zykluszeit wird überschritten. Ich habe nach dem Handbuch die Einstellunge vorgenommen.
    Die CPU geht trotzdem auf stopp.
    Ich habe keine Ahnung mehr was ich noch machen kann!

    Wie gesagt, bei der simulation war es kein Problem also gibt es keine Endlosschleife.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  7. #7
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.866
    Danke
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wie ralle schon schrieb
    wie hoch ist die zykluszeit
    kannst du in der hw-config zu testzwecken mal erhöhen oder den ob80 in die cpu schieben
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  3. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic