habe heute die cpu226 bekommen. nun möchte ich die verbindung von pc zu sps über ein mpi kabel herstellen.
wenn ich dies versuche kommt immer folgende meldung:
Fehler: Die Zeit für die Kommunikationsverbindung ist abgelaufen. prüfen sie die Nummer Ihrer Schnittstelle, die Netzadresse, die Baudrate und die Kabelverbindung.
Schnittstelle ist die CP5611(MPI) Adresse:0 S7 Steckplatz: Port 0
Mit diesen Werten funktioniert die Verbindung zu einer s7 300 einwandfrei...

mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Stell deinen CP mal auf PPI dann gehts bestimmt.
MPI müsste aber auch gehen.
vlt mal alle Einstellungen checken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt kommt zwar "bitte am CP auf adressen warten..." danach bekomme ich aber immernoch die gleiche fehlermeldeung...

Edit: Ist es überhaupt möglich die sps über ein reines mpi kabel (sieht aus wie ein vga) zu programmieren???

ich dreh glei am rad!!!! :p
 
Zuletzt bearbeitet:
Jede CPU der S7-200 Baureihe wird mit folgender Konfiguration ausgeliefert.

PPI Bus
Adresse 2
Baudrate 9,6 K.

Du solltest die CP5611 auf das gleiche Profil einstellen,jedoch mit anderer Adresse.
 
Zuletzt bearbeitet: