Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: s7 200 mpi?!?!

  1. #1
    Registriert seit
    31.08.2009
    Beiträge
    28
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    habe heute die cpu226 bekommen. nun möchte ich die verbindung von pc zu sps über ein mpi kabel herstellen.
    wenn ich dies versuche kommt immer folgende meldung:
    Fehler: Die Zeit für die Kommunikationsverbindung ist abgelaufen. prüfen sie die Nummer Ihrer Schnittstelle, die Netzadresse, die Baudrate und die Kabelverbindung.
    Schnittstelle ist die CP5611(MPI) Adresse:0 S7 Steckplatz: Port 0
    Mit diesen Werten funktioniert die Verbindung zu einer s7 300 einwandfrei...

    mfg
    Geändert von Majus68 (02.10.2009 um 10:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren s7 200 mpi?!?!  

  2. #2
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Stell deinen CP mal auf PPI dann gehts bestimmt.
    MPI müsste aber auch gehen.
    vlt mal alle Einstellungen checken.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  3. #3
    Majus68 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.08.2009
    Beiträge
    28
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Jetzt kommt zwar "bitte am CP auf adressen warten..." danach bekomme ich aber immernoch die gleiche fehlermeldeung...

    Edit: Ist es überhaupt möglich die sps über ein reines mpi kabel (sieht aus wie ein vga) zu programmieren???

    ich dreh glei am rad!!!!
    Geändert von Majus68 (02.10.2009 um 11:32 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    28.01.2009
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    199
    Danke
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge

    Standard

    Jede CPU der S7-200 Baureihe wird mit folgender Konfiguration ausgeliefert.

    PPI Bus
    Adresse 2
    Baudrate 9,6 K.

    Du solltest die CP5611 auf das gleiche Profil einstellen,jedoch mit anderer Adresse.
    Geändert von Bernard (02.10.2009 um 13:07 Uhr)

  5. #5
    Majus68 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.08.2009
    Beiträge
    28
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    so... funktioniert! hab einfach das kabel für das td100c display genommen!
    Danke für die Hilfe

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •