Hallo zusammen,

ich würde gerne wissen wollen, wozu man Textbibliotheken braucht und wie es angewendet wird. Ich habe zwar hier im Forum gesucht, aber bin zur keiner richtigen Informationsquelle gestoßen. Im Simatic Hilfe, steht auch nicht viel dazu.

Es währe vielleicht sinnvoll, wenn man hier ein kleines Beispiel zeigen würde.

Ich danke jetzt schon für eure HILFE!!!

LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich denke, dass du ein SCHUSS hast!!!

Mehr sag ich dazu nicht

Na gut, jetzt sag ich dir mal was dazu.
Niemand weiß, von was für Textbibliotheken du redest und deshalb wird kaum jemand sich die Mühe machen, dir überhaupt zu antworten. Ich zumindest hab genau verstanden, was derwesterman dir mit dem Link mitteilen wollte. Nun noch mal für dich: "Wenn du Fragen stellst, dann überlege dir genau, was der geneigte Antwortende alles so benötigt, um deine Frage überhaupt korrekt zu verstehen."
 
Na gut, jetzt sag ich dir mal was dazu.
Niemand weiß, von was für Textbibliotheken du redest und deshalb wird kaum jemand sich die Mühe machen, dir überhaupt zu antworten. Ich zumindest hab genau verstanden, was derwesterman dir mit dem Link mitteilen wollte. Nun noch mal für dich: "Wenn du Fragen stellst, dann überlege dir genau, was der geneigte Antwortende alles so benötigt, um deine Frage überhaupt korrekt zu verstehen."

Es mag wohl sein, dass du recht hast. Aber das Problem ist, dass ich selber nicht weiss um was es mit der Textbibliothek geht!!!

Deshalb kam von mir dieser Beitrag über Textbibliothek!!!!

Danke nochmals für euere Antworten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt in S7 Ergeignis ID`S,diese kann man zu Beispiel im Diagnosepuffer der SPS lesen.
Innerhalb dieser Hex Kennungen gibt es für den Programmier ein freies
Nummernband.Zu diesen Nummern kann man eigene Texte für kommendes und gehendes Ereignis eingeben.Die Texte werden innerhalb einer Textliste
abgelegt. Generiert werden die Texte mit CPU Meldungen.
Markiere den Bausteinbehälter einer CPU und gehe dann über Zielsystem
auf CPU Meldungen.
Über die Hilfe in CPU Medungen bekommst ausführlichere Auskünfte.
Um die Meldungen in die SPS zu schreiben benötigst du SFC 52
 