    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Folgendes Problem, meine c314 hängt an einer USV, wenn ein Stromausfall kommt soll das Programm angehalten werden, und wenn der Strom wieder angeht soll das Programm weiterlaufen.

    Wie wird so etwas gemacht?.

    Kann man einfach dn OB1 anhalten?
    hab nur FB im OB1, kann ich diese zB.: alle mit einer Schleife überspringen, dann mußte ja das Program ansich stehen?

    Bitte um einen Tipp

    DANKE

    Gruß
    Zitieren Zitieren c314 Stromausfall Progamm anhalten/starten  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.733
    Danke
    317
    Erhielt 1.522 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Was soll der Blödsinn eigentlich?

    Man verwendet doch eine USV gerade deswegen das genau "DAS" nicht passiert, sondern man wie auch immer definiert reagiert,
    und das ganze Programm überspringen ist sicher nicht "definiert".

    Ansonsten bau die USV aus und versteiger die bei Ebay.

    Mfg
    Manuel
    Geändert von MSB (05.10.2009 um 11:32 Uhr)
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. c314 Systemzeit über Panel einstellen
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 18:26
  2. Alarm über SMS C314
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 13:47
  3. Progamm zur Fehleranalyse
    Von itchika im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 08:56
  4. progamm bleibt stehen, wenn formular angeklickt wird...
    Von tycomatze im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 01:32
  5. Progamm zu Beckhoff-Steuerung
    Von Dr.Shmith im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 11:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •