    Hallo SPS-ler!

    es geht um die Schrittkette-Steuerung (nur mit AWL, Standardlösung).
    In jedem Schritt sind mehrere Motoren/Ventile anzusteuern. Die Weiterschaltbedingungen bestehen aus mehreren Verknüpfungen.

    Beispiel für Ventil_1, im KS_2 AUF, im KS_5 ZU
    Ansteuerung der Ausgänge
    (KS=Kettenschritt_Nr, nur 1BA vorhanden, keine RM!)

    O KS_2
    O KS_3
    O KS_4
    U AUTO
    =Ventil_1


    Ansteuerung der Ausgänge (2BA vorhanden mit jeweils RM_AUF und RM_ZU).
    Kann ich das so machen:

    //Schritt 2
    U KS_1
    UN KS_0
    U Freigabe für die Kette
    S KS_2
    U KS_3
    R KS_2

    //Schritt 5
    U KS_4
    UN KS_3
    U Freigabe für die Kette
    S KS_5
    U KS_6
    R KS_5

    //Ventil AUF
    U KS_2
    U AUTO
    UN RM_AUF
    S Ventil_AUF
    O RM_AUF
    R Ventil_AUF

    //Ventil ZU
    U KS_5
    U AUTO
    UN RM_ZU
    S Ventil_ZU
    O RM_ZU
    R Ventil_ZU

    oder müssen die Rückmeldung schon in den Schritten abgefragt werden?
    Ich suche eine konforme Lösung !

    Grüße
    Ricko
    Zitieren Zitieren Schrittkette, Ausgänge ansteuern !  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.476
    Danke
    1.140
    Erhielt 1.238 Danke für 971 Beiträge

    Standard

    Die Rückmeldung gehört normalerweise in die Weiterschaltbedingung für nachfolgenden Schritt.

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    Registriert seit
    24.09.2009
    Beiträge
    70
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Konform? Konform ist was funktioniert

    Schritt:
    U Weiterschaltbedingung
    U <Schritt_x>
    S <Schritt_x+1>
    R <Schritt_x>


    Ansteuerung:
    U(
    O <Schritt_x>
    O <Schritt_x+1>
    .
    .
    .
    )
    U Weitere Bedingung
    = Ausgang

    Rückmeldungen wie bereits erwähnt, nach Bedarf in Weiterschaltbedingung.

    Markus

  4. #4
    Ricko ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.10.2005
    Beiträge
    116
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @all

    danke für die Antworten!

    ich werde vieleicht meine Lösung nehmen, funktioniert !

Ähnliche Themen

  1. Ausgänge über Profinet und IM151 ansteuern
    Von marcowitte im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 16:07
  2. Ausgänge ansteuern während dem Betrieb
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 23:13
  3. Allgemeine Frage - Ausgänge ansteuern!
    Von Ricko im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 17:58
  4. Ausgänge mit Bitmaske ansteuern
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.2003, 11:16
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2003, 03:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •