    Gibt es eine Möglichkeit einen DB komplett zu füllen mit einem Wert?(initialisieren)

    z.B. das in jedem DBB eine "12" steht?
    Zitieren Zitieren Gelöst: DB beschreiben in einem Zyklus  

  2. "Erst einmal Danke für die antwort!
    Ja ich hab eine S7!

    Wie beschalte ich denn den SFC21 aus der Beschreibung in der Hilfe werde ich nicht schlau ist aber genau das was ich suche!"


  3. #2
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wenn Du eine S7 hast, schau mal nach dem SFC21 (FILL) - der sollte helfen.

    Peter

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Erst einmal Danke für die antwort!
    Ja ich hab eine S7!

    Wie beschalte ich denn den SFC21 aus der Beschreibung in der Hilfe werde ich nicht schlau ist aber genau das was ich suche!

  5. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    Hat sich erledit hab es rausgefunden!

    für alle hie mal der CODE:
    Code:
          L     MW    50
          L     13
          +I    
          T     MW    50
          AUF   DB     2
    
          CALL  "FILL"
           BVAL   :=P#M 50.0 BYTE 2
           RET_VAL:=#ergebnis
           BLK    :=P#DBX 0.0 BYTE 100

  6. #5
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Oder so (DB direkt im Zeiger angeben wenn Quelle in DB100 1 Byte lang, Ziel in DB 200, die ersten 100 Byte):
    Code:
           L 13
           T DB100.DBB 0
    
           CALL  "FILL"
           BVAL   :=P#DB100.DBX 0.0 BYTE 1
           RET_VAL:=#ergebnis
           BLK    :=P#DB200.DBX0.0 BYTE 100
    Peter

Ähnliche Themen

  1. Textfeld in einem Bildbaustein Beschreiben
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 12:58
  2. PEW beschreiben
    Von Joos im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 10:46
  3. Profibus-DP-Zyklus mit OB1-Zyklus synchronisieren?
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 13:09
  4. Bit auf 1 im Zyklus?
    Von apachler im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 16:53
  5. OPs beschreiben
    Von kolbendosierer im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.05.2004, 10:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •