DB beschreiben in einem Zyklus

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erst einmal Danke für die antwort!
Ja ich hab eine S7!

Wie beschalte ich denn den SFC21 aus der Beschreibung in der Hilfe werde ich nicht schlau ist aber genau das was ich suche!
 
Hat sich erledit hab es rausgefunden!

für alle hie mal der CODE:
Code:
      L     MW    50
      L     13
      +I    
      T     MW    50
      AUF   DB     2

      CALL  "FILL"
       BVAL   :=P#M 50.0 BYTE 2
       RET_VAL:=#ergebnis
       BLK    :=P#DBX 0.0 BYTE 100
 
Oder so (DB direkt im Zeiger angeben wenn Quelle in DB100 1 Byte lang, Ziel in DB 200, die ersten 100 Byte):
Code:
       L 13
       T DB100.DBB 0

       CALL  "FILL"
       BVAL   :=P#DB100.DBX 0.0 BYTE 1
       RET_VAL:=#ergebnis
       BLK    :=P#DB200.DBX0.0 BYTE 100

Peter
 