ich bin gerade dabei von der s5 auf codesys umzusteigen.

Steuerung und HMI, die zurZeit verbaut sind:

Siemens s95 u und PITOUCH (PILZ)

Ich habe mir die Steuerungen von WAGO und Rexroth angeschaut.

WAGO Ethernet Programmierbarer Feldbuscontroller 750-841
und von Rexroth IndraLogic L20.

Wie ist es realisierbar?Habt ihr vlt eventuell Erfahrungen gemacht?

lg frank
 
Ich würde zurzeit eher zur WAGO750-841 tendieren.

CoDeSys bietet eine Importfunktion für S5-Programme. Ich bin aber solchen Funktionen sehr Skeptisch gegenüber eingestellt. Die CoDeSys WebVisu der Wago ist für einfache Dinge auch brauchbar.
 
Pass aber auf, wenn Du online in "Run" editieren willst. Kann nun Codesys auch in Run editiert werden ??? Bisher geht es ja nicht. Ist bisher sogar genenüber S5 eher ein Rückschritt.

Der begriff lautet "online Change" und ist z.B. bei der angesprochenen WAGO Steuerung definitiv vorhanden.

[edit]
Ich habe extra nachgeschaut auch die angesprochene Rexroth-Steuerung stellt online Change zur Verfügung.
[/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Pass aber auf, wenn Du online in "Run" editieren willst. Kann nun Codesys auch in Run editiert werden ??? Bisher geht es ja nicht. Ist bisher sogar genenüber S5 eher ein Rückschritt.
Man muss tatsächlich zwischen Online Modus und Editiermodus wechseln. Aber das halte ich kaum für eine Einschränkung. Wie Zotos schon gesagt hat, den Code auf der laufenden Steuerung zu ändern geht sehr wohl.
 