Thema: Zentralbaugruppe CPU317-2 PN/DP

  1. #1
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beiträge
    67
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo hat jemand eine Idee

    hab mir für ein Projekt eine Zentralbaugruppe CPU317-2 PN/DP
    6ES7153-1AA03-0XB0 bestellt

    War jetzt im HW Manager und hab festgestellt ich kann meine
    IM 153-1 für ET200M PROFIBUS DP (SM, FM350, FM351, FM352)
    6ES7317-2EK13-0AB0

    nicht stecken. Hab mich wohl von der Bezeichnung DP fehleiten lassen
    Das Ding hat nur einen MPI Anschluß

    Wie kann ich meine IMS hier anschließen ?
    Oder brauche ich ander IMS über Ethernet ?
    oder gibts ein Trick
    Zitieren Zitieren Zentralbaugruppe CPU317-2 PN/DP  

  2. #2
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard

    wo genau wolltest du deine karte denn plazieren?? hast du ein mastersystem angelegt,in deiner HW-konfig??
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

  3. #3
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Die Schnittstelle ist eine kombinierte MPI/DP Schnittstelle und ist standardmäßig auf MPI eingestellt.
    Die kannst du aber in der HW-Konfig problemlos auf Profibus-DP umstellen um deine IM's bzw. dezentrale Peripherie anzuschliessen.

  4. #4
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beiträge
    67
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich kenn das Halt von der 315 DP da zieh ich mir halt die im rein

    oder wie meinst du das
    Zitieren Zitieren Master ?  

  5. #5
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beiträge
    67
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    G o t t s e i D a n k

    es geht

    dachte schon ich muß alles neu Bestellen

    Drink ein Bier auf mich und schick mir die Rechnung

    Toll und so schnell
    Zitieren Zitieren habs kapiert  

  6. #6
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du musst nur die Schnittstelle von MPI auf DP umstellen ... dann bekommst du ein Profibus-Mastersystem in der HW-Konfig und da kannst du dann genauso wie du es von deiner 315-2 DP gewohnt bist deine IM's "reinziehen".
    Das ist kein Trick oder sowas sondern ganz normal

Ähnliche Themen

  1. Biete: CPU317-2 PN/DP
    Von dirknico im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 21:21
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 16:21
  3. Verkaufe CPU317-2DP
    Von dirknico im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 06:57
  4. Biete CPU317-2DP
    Von dirknico im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 11:56
  5. Adressbereiche in CPU317 2-DP
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 15:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •