HW-Konfig Erweiterung E/A Baugruppe

raggasoulman

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich möchte an einer bestehenden Anlage eine E/A-Baugruppe hinzufügen. Da die Ein-und Ausgänge bereits vergeben sind und das Rack voll ist, muss jetzt eine Erweiterung her.

Als kleine Hilfestellung habe ich 2 Screenshots gemacht von der Originalkonfig und der abgeänderten.

Hier meine Fragen: Muss ich für das 2 Rack eine PS-Baugruppe hinzufügen und was sollte ich bei der Verwendung der IM`s beachten.

Vielen Dank schon einmal für Eure Mühe.

Gruß Torsten
 

Anhänge

  • hw original.jpg
    hw original.jpg
    100,3 KB · Aufrufe: 28
  • geändert.jpg
    geändert.jpg
    116,4 KB · Aufrufe: 27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das kann man so nicht sagen das die billiger kommt.

6ES7365-0BA01-0AA0 118,30€
1m feste Leitung zwischen den Baugruppen.
(Allerdings nur E/A Baugruppen keine FM und nicht alle CP'S)

6ES7153-1AA03-0XB0 236,00€ + Profibusstecker

Die Lösung mit der IM153 hat den Vorteil, das man keine Baugruppe im ZG nachrüsten muss.
 
Das kann man so nicht sagen das die billiger kommt.

billiger hat der 4L auch nicht gesagt ... er sagte günstiger aus folgenden beweggründen:

- PB vorhanden
- ET kann bis zu 8 baugruppen verwalten
- CPU kann den max-ausbau erhalten
- nachzurüstende baugruppe kann da installiert werden, wo sie gebraucht wird


... vielleicht reicht ja auch ne et200L .. ach ne, die gibts ja nimma ... dann vielleicht ne S? ...
 
Danke für die schnellen Antworten.

Zunächst sind die IM`s noch nicht besorgt, der Konfigscreenshot war nur ein Beispiel für die Erweiterung und da ihr verschiedene Lösungswege beschreibt, würde mir die Lösung mit den ET`s eher entsprechen.

Was sollte ich bei der Konfiguration eines ET`s beachten ?

Gruß Torsten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dat küt drop an :ROFLMAO:

Gibt ja verschiedene.

Wen Du im Schrank erweitern willst , bietet sich die baugruppe wie von mir beschrieben an, die ET200M.
Dort wird quasi ein Subrack über Profibus an die CPU gekoppelt.
Der Vorteil , es werden den normalen Baugruppen verwendet.

Ansonsten sollten keine Baugruppen eingesetzt werden, die eine hohe Abtastrate erfordern , sonst geht eigentlich alles
 
Zurück
Oben