Hallo,

ich hab den Ultraschallsensor (DUPS 200 TOR 24 CI) von Dietz Sensortechnik,
die SPS: 313C-2DP und Analogeingabebaugruppe SM331.
weiteres in den Anhängen

So mein Problem ist das ich nicht mehr weiter weiß wie ich den Sensor an die Analogbaugruppe anschließe. Da mein Sensor nur 3 effektive Anschlüsse hat aber in den Unterlagen der Analogbaugruppe mit vier gearbeitet wird.

Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
 

Anhänge

  • Sensor.jpg
    Sensor.jpg
    69,6 KB · Aufrufe: 42
  • SPS Anschluß.jpg
    SPS Anschluß.jpg
    59,4 KB · Aufrufe: 49
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Würde mal behaupten das du das 4-20mA Signal(schwarz) an M0+ und den M0- von der Analogkarte auf den Minus von den 24V Versorgungsspannung legen mußt...

Und die +24 V Versorgungsspannung an den +24V (braun)...
 
Hallo Xadrosos,

den braunen (+24VDC) vom Sensor an Mo+
den schwarzen an M0-
und den 0V an der Masse deiner Spannungsversorgung
so sollte man die Stromschleife hin bekommen.

Gruß Per
 
Also hab das so angeschlossen rote Lampe leuchtet nicht mehr.

Die grüne EingangsLampe an SM 331 leuchtet doch errst wenn ich
den Sensor im Programm eingefügt hab oder leuchtet die auch ohne Programm?
 
Juhu es läuft alles.:D

Das einzige was mich irretiert ist das das Signal vom Sensor an der SPS nicht angezeigt wird. aber ist nicht schlimm.

Vielen vielen dank an alle ;)
 