Also, ich muss hin und wieder mal Geräte nicht liniear, sondern über eine Sollwertkurve fahren.
Bisher habe ich das so gelöst, das ich die Kurve in 3 oder mehr Bereiche (je nach dem wie Komplex) aufteile und einen Skalierer benutze, der Inputwerte (min und max) auf Outputwerte (min und max) skaliert. Funktioniert auch ganz gut.
Leider sind die Kurven nicht per Funktion zu bilden... sondern werden bei der Inbetriebnahme durch Messungen ermittelt... jede Anlage ist halt ein wenig anders.
Alternativ wäre auch ein DB mit z.B. 20-100 Stellpunkten... so hochgenau brauche ich das meist nicht.
Kennt jemand einen anderen Weg? Vieleicht gibt es sogar was fertiges von Siemens...?
Bisher habe ich das so gelöst, das ich die Kurve in 3 oder mehr Bereiche (je nach dem wie Komplex) aufteile und einen Skalierer benutze, der Inputwerte (min und max) auf Outputwerte (min und max) skaliert. Funktioniert auch ganz gut.
Leider sind die Kurven nicht per Funktion zu bilden... sondern werden bei der Inbetriebnahme durch Messungen ermittelt... jede Anlage ist halt ein wenig anders.
Alternativ wäre auch ein DB mit z.B. 20-100 Stellpunkten... so hochgenau brauche ich das meist nicht.
Kennt jemand einen anderen Weg? Vieleicht gibt es sogar was fertiges von Siemens...?