Die Schirmklemmen hatte ich mehrfach kontrolliert. Die Schirmung von jedem FU und jedem Fühler habe ich kontrolliert. Die Messleitungen im Schrank von den FU-Leitungen getrennt verlegt (umweg für die Messleitung von Klemme zur SPS). Die Messleitungen im Kanal von den FU-Leitungen möglichst weit auseinander gelegt (ist aber schwierig, weil ein Schlaumeier ALLE Leitungen in einen unterdimensionierten Kabelkanal geplant hat).
Das mit der Extraleitung (einmal quer rüber vom Fühler zur SPS) habe ich meinem Cheff auch schon vorgeschlagen; ich hoffe er gibt meinem Kollegen die Extraleitung mit (ich hatte damals keine Leitung dabei - war ja alles fertig).

Gruß Jan
 