Guten Morgen zusammen,

ich habe ein Problem mit einer 315-2DP 2AH14 in Verbindung mit IM360/361, die Baugruppen auf Rack 0 werden alle Problemlos erkannt jedoch die IM´s von Rack 1-3 sowie deren Baugruppen leider nicht. Die SF Leuchten der IM´s blinken am Anfang kurz rot und dann gehen alles LED´s auf grün auch im Baugruppenzustand ist auf der CPU kein Fehler vorhanden er findet aber die Erweiterungsracks leider nicht der Zustand ist auf Unbekannt. Ich bin am verzweifeln eine ähnliche Zusammenstellung hat vor kurzem mit der 315-2PN/DP problemlos geklappt leider habe ich keine andere Hardware um das ganze mal auf einen defekt zu prüfen aber es sind ja auch wie gesagt alles LED´s grün, vielleicht hat jemand eine Idee.

Grüße Gerhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wow, das ging ja schnell,

also der Diagnosepuffer meldet Parametrierfehler bei CPU-Baugruppenparametern Parameter: Baugruppentyp Eingangsadresse: 2004 der Baugruppe mit Parametrierfehler Fehlerart: Typkennung nicht Istkennung Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart) externer Fehler. kommendes Ereignis

Habe daraufhin nochmal alle Karten überprüft ist in der Hardware alles richtig eingetragen.

Grüße
 
evtl. die version der IM360 nicht richtig? ... darüber hinaus kannst du als test mal ausschalten, dass die CPU in STOP gehen soll, wenn der istausbau ungleich dem sollausbau ist
 
Version ist die richtige, CPU geht ja in Run kann auch alle Ein/Ausgänge auf Rack 0 steuern/beobachten nur eben das Erweiterungsrack nicht ?!?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Version ist die richtige, CPU geht ja in Run kann auch alle Ein/Ausgänge auf Rack 0 steuern/beobachten nur eben das Erweiterungsrack nicht ?!?

was hastdu für baugruppen davor hängen, also zwischen cpu und IM? (ist zwar mehr ein 200er problem auf dass ich hier anspiele, aber man weiß ja nie...)
 
Zwischen CPU und IM ist keine Baugruppe gesteckt die IM steckt auf Platz 3, ich dachte man darf keine Baugruppen vor der IM stecken?!?
 
ich nehm an, es ist keine zweite baugruppe zum austausch/test da? ... rückwandbus sitzt sauber? stecker zur anderen IM ist auch bestens gesteckt?

(...mir fallen bald keene gründe mehr ein, warum das nicht funzen sollte...)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider keine Baugruppe für einen Test da, ich vermute ja das vielleicht die neue 315-2DP 2AH14 nen Problem hat weil es ja wie gesagt mit ner 315-2PN/DP vor ein paar Wochen ohne Probleme ging. Ich ware mittlerweile auch auf einen Siemens Support Request aber .................
 
habe soeben den fehler gefunden, hatten noch ein 10m verbindungskabel hier mit dem geht die verbindung problemlos also scheint das 1m kabel defekt zu sein

vielen dank für deine schnelle hilfe
 