Hallo Ihr,
ich brauche bitte noch etwas Unterstützung...

Ich habe das jetzt mal mit so einem DP-Stecker ausprobiert - allerdings bekomme ich weder zum Panel noch zur SPS eine Verbindung.

Was ich gemacht habe:

1) DP-Stecker auf SPS (Buchse MPI) gesteckt.
2) MPI-Kabel (Kasten) mit USB-Stecker in PC eingesteckt, das andere Ende des MPI-Kabels auf die Buchse des DP-Steckers aufgeschraubt.
3) Das Abgangskabel des DP-Steckers mit dem Panel verbunden.
4) Die Adressen sind: PC=3, Panel=1, SPS=2
5) Anwahl der Schnittstelle PC Adapter (MPI)

Frage: Könnt ihr mir noch einen Tipp geben, wie ich es zum Laufen bringen kann?

Vielen Dank!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eventuell ein Kabelproblem.
Die violetten Profibuskabel haben eine grüne und eine rote Ader.
Beim Stecker an der entsprechend farblich gekennzeichneten Klemme anschliessen, natürlich auch die Schirmung richtig im Steckergehäuse einlegen.
Wenn am Stecker jeweils nur ein Kabel angeschlossen ist so muss dieses in
die obere Kabeleinführung (Pfeil in Richtung Eingang des Steckers).
An beiden Steckern den Abschlusswiederstand auf ON stellen.
Anschliessend das PC-Kabel auf den Stecker aufstecken.
 
Danke tschortscho51,
eigentlich habe ich es auch so gemacht.

Am DP-Stecker führt das Profibuskabel, das am Panel angeschlossen ist, in Pfeilrichtung in den Stecker hinein. Abschlusswiderstand ist "ON".

Am Panel geht das Profibuskbabel (vom DP-Stecker) in Pfeilrichtung in den Stecker hinein. Abschlusswiderstand ist auch auf "ON".

Das MPI-Kabel ist per USB mit dem PC und per 9poligem Stecker mit der Buchse des DP-Steckers verbunden.

Adressen wie beschrieben!

Dennoch... es funktioniert nicht. Gibt es evtl. noch eine Einstellmöglichkeit im SimaticManager?
 
Vom Anschluss her hört sich das auf jeden Fall richtig an.
Das ist nämlich auch ein gern gemachter Fehler Das man beim ersten Teilnehmer die falsche Pfeilrichtung im Stecker wählt.
Im Simatic-Manager sollte sich an den Einstellungen unter PG/PC-Schnittstelle eigentlich nichts ändern.
Kommst du denn noch online wenn du den DP-Stecker der CPU abziehst und den MPI-Adapter direkt auf die CPU steckst?

**Edit: Normalerweise kann man den Programmieradapter auch auf Adresse 0 lassen (Standardeinstellung)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Astralavista,
habe mittlerweile rausgefunden woran es liegt...

Es liegt an der Einstellung, die mit der Meldung "Dem Programm ist keine passende Teilnehmeradresse zugeordnet..." (siehe Bild!) zu tun hat.

Wenn ich hier die Adresse der CPU angebe, so funktioniert es!

Meine Frage:

Wo kann ich denn im SimaticManager diese Einstellung aufrufen - denn bei mir kam die jetzt irgendwann automatisch?

Vielen Dank!
 

Anhänge

  • Bild1.jpg
    Bild1.jpg
    42 KB · Aufrufe: 14
Es liegt an der Einstellung, die mit der Meldung "Dem Programm ist keine passende Teilnehmeradresse zugeordnet..."

Meine Frage:

Wo kann ich denn im SimaticManager diese Einstellung aufrufen - denn bei mir kam die jetzt irgendwann automatisch?

Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube diese Meldung kommt automatisch, wenn man das System das erste Mal konfiguriert... habe zumindest im SimaticManager auch keine Einstellung dafür gefunden!

Kann das jemand bestätigen?

pinolino
 