Hallo liebe SPS-Kollegen,

ich bin neu in diesem Forum und möchte gleich ein Frage stellen.

Für eine Maschine, möchte ich eine Steuerung mit S7-200 (CPU224) aufbauen. Die Ausgänge steuern direkt Magnetventile, die die "gefährlichen" Pneumatikzylinder steuern. Meine Risikoanalyse ergibt Sicherheitskategorie 2.

Jetzt meine Frage:
Weiß jemand ob es im NOT-AUS Fall zulässig ist, bei der S7-200 einfach nur die Spannungsversorgung der Ausgangsgruppen mittels PILZ Notaus-Relais abzuschalten ?

Für die Antworten danke ich im voraus.

MfG und frohes Schaffen

Christian.
 
Not-aus

Hallo Chris,

prinzipiell wird das oft gemacht. Entscheidend ist aber auch welche Ventile du verbaut hast. Impulsventile? Schaltest du auch die Hauptluft? Aber pauschale Aussagen nützen dir nichts, entscheidend ist auch welche Lasten die Zylinder bewegen usw.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Not-Aus

Guten Morgen

Weiß jemand ob es im NOT-AUS Fall zulässig ist, bei der S7-200 einfach nur die Spannungsversorgung der Ausgangsgruppen mittels PILZ Notaus-Relais abzuschalten ?

Ja wird oft so gemacht, haben wir des öfteren gemacht.

Entscheidend ist aber auch welche Ventile du verbaut hast. Impulsventile? Schaltest du auch die Hauptluft? Aber pauschale Aussagen nützen dir nichts, entscheidend ist auch welche Lasten die Zylinder bewegen usw.

Ja, die Hauptluft würde ich auf jeden fall auch abschalten.
Die Zylinder die oben liegen und nach unten auffahren durch das dranhängende Gewicht mit Rückschlagventilen ausrüsten, damit sie nicht von selber nach unten fahren bei einem Not-Aus sondern erst wenn sie auch angesteuert werden.

Freundliche Grüsse BKR :s14:
 
wichtig! bei not-aus darf sich nichts bewegen, wo man evnt. hinkommen könnte! am besten immer garnichts! jetzt ist es aber so das bewegungelemente aber auch leicht verschiebbar sein sollten (müssen) weiß nicht den neuesten stand der maschinenrichtlinien .. nämlich fals sich irgendjemand sich was eingeklemmt hätte, müsste man dieses mit not aus so gelockter bekommen das dieser befreit werden kann ohne rumzuspielen...
am besten immer schutzzaun/kasten ausenrum (jeder weiß kann man brücken ...) aber eu will es nunmal so´s mist.

bei uns hängen die ausgänge der 200er auch über das not-aus relais.

evnt. fallende zylinder sind entweder vor dem not-aus ventil geklemmt bzw. 5/3 ventile die dann in mittelstellung beidseitig druckbeaufschlagt oder gesperrt kommt auf den zylinder an sind oder mit fang-drosseln versehen


grüße
 
Hallo,

zunächst möchte ich für die schnellen Antworten danken.

Über Auswirkung des NOT-AUS weiß ich auch bescheid: Stillstand der Antriebe, usw...
Aber trotzdem danke für die Erklärungen, dies beruhigt mein Gewissen bei all diesen Normen und Richtlinien.

Da ja aber bei Not-Aus eine Kontaktbehaftet-Abschaltung der Antriebe benötigt wird (ausser man hat die F-Variante der S7-300), war ich mir nicht sicher ob die Abschaltung der Versorgung der Ausgangsgruppen dafür zulässig ist. Eure Beiträge waren ja in der Hinsicht eindeutig !

Grüße

Christian
 