Hallo,

kannst Du mal Bitte ein kleines Bildchen dazu zeichnen wie der FU mit der SPS verbunden ist.

Welcher Typ FU und Hersteller ist es?

Gruss Daniel


SPS -- FU
+ ----- +
- --+-- -
|__PE

B)

Es ist ein Aviteq Vibtronic SA...-2
Bedienungsanleitung und Schaltbild findest du dort...
Ich weiss aber nicht was mir das helfen soll?
 
Hallo,

kann es sein das die Baugruppe falsch angeschlossen ist bei Spannung müssen die Anschlüsse z.B. Kanal 1, 3 und 4 +, 5 und 6 - gebrückt werden. Siehe Anhang.

Gruss Daniel
 

Anhänge

  • forum.pdf
    17 KB · Aufrufe: 7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt, nach Siemens (ich nehme an du verwendest eine 6ES7 332 5HD01 oder eine 7ND02) eine "Potentialtrennung zwischen den Kanдlen und dem Rьckwandbus" nicht zwischen den Kanдlen untereinander.
Kopie aus der Internetdok:
Anfang
Potentialtrennung Analogausgaben

  • zwischen den Kanдlen und dem Rьckwandbus
Ja
Ende!
Also:" alle Massen von der "bцsen" Erde trenne, nicht benutzte Ausgдnge wenn nцtig abschlieЯen (ca. 680 Ohm und grцЯer) oder brücken wiedalbi schrieb und dann nochmal probieren.:ROFLMAO:
 