Guten Tag Leute,

ich arbeite mit ProTool Pro V6, mein aufgabe ist folgendes:
die ProTool Pro Bedienelemente z.b. Eingabefelder und Funktionstasten per Passwort gegen unbefugtes Personen zu schützen.
ich habe im ProTool Pro Online-Hilfe gelesen, aber alles was da geschrieben ist, ist nicht detalliert.
hat jemand das Passwort unter Protool Pro benutzt, ich wäre Ihnen sehr Dankbar, für Ihren Hilfe.

Mehdi
 
das superuserpasswort stellst du unter zielsystem/einstellungen ein.

man kann jeder funktion unter dem reiter freigabe ein level zuweisen.

in irgendeinem bild kannst du ein passwortfeld zufügen um dort weitere benutzer mit entsprechenden levels anzulegen. abhängig vom hmi gerät.


das passwortsystem von protool ist nicht unbedingt berauschend
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
gebe am OP7 Passwörter ein inkl. Level - bei Spannungausfall
bleiben die Passwörter erhalten, aber wenn man das Projekt neu
einspielt sind die Passwörter bis aufs Superuserpasswort futsch.
Kann ich die Passwörter in ProTool V5.2 irgendwo verwalten.

M.f.G.
Manfred
 
nein. das geht leider nicht. nur bei wince/pc-geräten kann man die passwortdatei exportieren.
 
volker schrieb:
das passwortsystem von protool ist nicht unbedingt berauschend

das system ist unter protool pro sehr gut, einfach neues bild machen und passwortliste aus menüpunkt "einfügen" nehmen. passend grossziehen und fertig ist die laube. nun können die bediener hier passwörter mit den entsprechenden stufen selbst erstellen. Du setzt einfach in deinem Projekt z.B. bei Bedienknöppen den Passwortlevel unter "freigabe" auf den entsprechenden wert und alles ist gut. Du erreichst viel effekt mit sehr wenig arbeit.


gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das klappt aber nur bei grafikfähigen geräten.

bei nicht wince/pc systemen sind die passworte nach dem übertragen weg.

das system ist unter protool pro sehr gut,

was ist denn daran gut? nehmen wir an benutzer 1 darf nur var1 bearbeiten. benzutzer 2 nur var2.
jetzt erzähl mir mal wie du das so ohne weiteres über passwortlevel machen willst? :!:
 
volker schrieb:
was ist denn daran gut? nehmen wir an benutzer 1 darf nur var1 bearbeiten. benzutzer 2 nur var2.
jetzt erzähl mir mal wie du das so ohne weiteres über passwortlevel machen willst? :!:

gebe ich Dir recht, das klappt mit dem hierarchischem system nicht...in dem fall schreib ich mir den passwortlevel in eine variable und überschreibe einen eingegeben wert mit dem alten, wenn es der "falsche" passwortlevel war. ist schon recht aufwendig
 
@Volker
Dein Beispiel mit Benutzer 1 und 2 würde mich mal praktisch interessieren. Wer braucht denn sowas an einer Maschine?
 