Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Programmänderungen mit Vipa 312sc

  1. #1
    Registriert seit
    08.08.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    359
    Danke
    58
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    heute habe ich eine Inbetriebnahme an einer S7 Station mit einer Vipa 312sc CPU gemacht.
    Mir fiel auf das immer wenn ich einige male eine Programmänderung (Z.B Negation vergessen oder so.) übertragen habe,
    die Meldung kam, dass ein weiteres kopieren des Bausteins nicht mehr möglich sei.
    Der Arbeitsspeicher war zu 96% gefüllt und erst nach dem urlöschen der CPU konnte ich die FCs wieder übertragen.
    Ist das normal bei diesen CPU,s?

    Gruß
    Zitieren Zitieren Programmänderungen mit Vipa 312sc  

  2. #2
    Registriert seit
    12.08.2009
    Ort
    Schwarzwald
    Beiträge
    165
    Danke
    164
    Erhielt 97 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    Hi Lebenslang,

    ja, das ist normal bei Vipa.

    Du kannst aber das Urlöschen umgehen durch manuelles Komprimieren.
    Ein Vorteil dabei ist, daß du das bei laufender Anlage machen kannst.

    Gruß,
    Gundula

  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PLC-Gundel für den nützlichen Beitrag:

    com (26.10.2009),Lebenslang (26.10.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    12.08.2009
    Ort
    Schwarzwald
    Beiträge
    165
    Danke
    164
    Erhielt 97 Danke für 55 Beiträge

    Lächeln


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Für den Fall, daß das hier jemand nochmal nachlesen will...

    So geht's:

    Zielsystem -> Diagnose -> Baugruppenzustand -> Riegel Speicher -> Komprimieren -> Baustein runterspielen

    Gruss,
    Gundula
    Zitieren Zitieren So geht's  

Ähnliche Themen

  1. Wetterstation an VIPA 312SC anschließen
    Von Thomasheins11 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 01:59
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 06:22
  3. Vipa 312SC im Step7 Hardware Manager?
    Von Lebenslang im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 00:31
  4. Testen von Programmänderungen
    Von alonely01 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 18:28
  5. Programmänderungen via Panel
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 12:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •