Thema: S7-200 -> em277 -> s7-300

  1. #1
    Registriert seit
    28.10.2009
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!
    In meiner Firma soll eine vorhandene S7-300 Steuerung mit einer 200er über eine EM277 Profibusanschaltung verbunden werden, und ich mit sehr wenig Kenntnisse in der SPS soll mich drum kümmern.

    Die Steuerungen laufen separat wie sie sollen, nur sollen sie jetzt zentral betrieben werden.
    Daher die Frage: Wie bekomme ich meine vorhandenen 200er Werte in Form von AIW0 bzw. VD100 (Temperaturwerte) in die Form, die ich für den Sendebereich VB400..401 zur 300er benötige (2Byte)?

    Ich muss doch bestimmt die Werte irgentwie übertragen/umwandeln?

    Entschuldigung schon mal im Vorraus, aber wie gesagt mach das hier das erstemal und hoffentlich nicht noch öfter.
    Zitieren Zitieren S7-200 -> em277 -> s7-300  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.166
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard

    Hallo elektriker72,

    S7-200: Analogeingang in Kommunikationspuffer kopieren
    Code:
    LD SM0.0
    MOVW AEW0, VW400
    Tip:
    Um eine S7-200 mit einer S7-300 zu koppeln, benötigt man nicht unbedingt Profibus und EM277.
    Die S7-200 kann direkt per MPI an die S7-300 gekoppelt werden. Die S7-200-PPI-Schnittstelle
    muß dann auf 187,5kBit/s eingestellt werden.

    Von S7-300 Daten aus der S7-200 lesen mit SFC67 "X_GET", Daten schreiben mit SFC68 "X_PUT".

    Gruß Harald

  3. #3
    Registriert seit
    01.03.2005
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn Du über Profibus mit der EM277 arbeitest schau mal hier:

    http://support.automation.siemens.co...ntent#A2615507

    Da findest DU auch irgenwo ein Programmbeispiel zum download für die
    S7-200.

    Gruß,

    bb

Ähnliche Themen

  1. CPU224+EM277 WinAC MP177
    Von marcelh im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 10:06
  2. EM277 - S7200 DP-Slave
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 13:29
  3. S7 200 und 2 EM277?
    Von iceman im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 10:24
  4. Biete: S7-200 Profibus-Modul EM277 (S7-22X) Neu.
    Von Unimog-HeizeR im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 17:22
  5. EM277
    Von leo im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 22:13

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •