Hallo leute, ich verwende eine CPU 315-2 PN/DP.
Ich möchte von einem Frequenzumrichter alle Daten herauslesen.
Dabei handelt es sich um eine Profinet Kommunikation. Da das mehr als 4 Bytes sind, habe ich ein SFC14 programmiert.
Seine Daten möchte ich forlaufend im DB10 speichern.
SFC14 -> eingang
EN :=1
LADDR:= w#16#108 (MEIN FU sitz an der Adresse 264 in
der HW )

ausgang
RET_VAL := mw50
RECORD:= p#db10.dbx 0.0 Byte 12

Ich bekomme am RET_VAL den Fehlercode "32591"
Im Datenbaustein erhalte ich natürlcih auch nichts. Obwohl mein FU läuft und ich eine bestimmte Drehzahl habe.
Woran liegt das???
Danke um HILFE
 
... ich habe jetzt nun noch nichts mit Profinet gemacht ...
aber die SFC15 / 15 sind für ProfiBus - für ProfiNet gibt es eigene Bausteine. Versuch es docjh mal mit SFC112 / 113.

Gruß
LL
 
...
Ich bekomme am RET_VAL den Fehlercode "32591"
Im Datenbaustein erhalte ich natürlcih auch nichts. Obwohl mein FU läuft und ich eine bestimmte Drehzahl habe.
Woran liegt das???
Danke um HILFE
Ist der Fehlercode wirklich 32591 und nicht z.b.
32951 (0x80B7)
Datentyp und/oder Länge der
übertragenen Daten passen nicht
zum Bereich in der Partner-CPU,
in den geschrieben werden soll.
Gib doch mal den Hex-Code an

Was für ein FU ist das denn?
 