    Hallo zusammen..

    hab ein Problem bei einer LOGO Comfort V6.1.

    Bei Benutzung eines Vor/Rückwärtszähler wird das aktuelle Programm zwar übertragen PC->Logo (ohne Fehlermeldung) aber dann beim Online-Test krieg ich die Meldung, dass das übertragene Programm mit dem Offline-Stand nicht übereinpasst.

    Übertrage ich das Programm ohne den Vorwärtszähler so kann ich den Online-Test problemlos starten.

    Wer kann helfen????
    Zitieren Zitieren Vor/Rückwärtszähler LOGO  

  2. #2
    Registriert seit
    04.09.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Dann unterscheidet sich mittlerweile das was in der LOGO! ist von dem, was auf dem PC ist.
    Also entweder hast Du das Programm oder einen Parameter am Gerät oder in der SW geändert.
    Wenn Du das Programm vom PC auf die Steuerung lädst und gleich danach Online-Test, muss es gehen.
    Du kannst aber auch Vergleichen, was sich geändert hat: "Datei -> Vergleichen".

  3. #3
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    239
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Wenn Du das Programm vom PC auf die Steuerung lädst und gleich danach Online-Test, muss es gehen.
    Genauso mache ich es, geht aber nicht....
    Zitieren Zitieren Genauso mache ich es, geht aber nicht....  

  4. #4
    Registriert seit
    04.09.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hast Du evtl. unter "Extras-Geräteauswahl" nicht 0BA6, sondern was Älteres eingestellt?

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fux für den nützlichen Beitrag:

    mertens2 (29.10.2009)

  6. #5
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    239
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ich hatte 0BA5 eingestellt. VIELEN DANK!
    Jetzt geht es....
    Zitieren Zitieren genau das wars...  

Ähnliche Themen

  1. LOGO Vorwärts-/ Rückwärtszähler Problem
    Von Flex im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:24
  2. Rückwärtszähler visualisieren
    Von Busch im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 09:52
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  4. Logo Stromversorgung mit SNT statt Logo Power
    Von dibahh im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:18
  5. Biete Logo PT100 Modul neu + ovp und Logo DM8 Modul
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 04:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •