Hallo,
nachdem ich nun schon vieles hier im Forum gelesen und gelernt habe, belästige ich euch nun mal mit einer konkreten Frage.:oops:

Und zwar möchte ich ein OP77B in Verbindung mit einer CPU 942 betreiben.

Kann mir jemand sagen, wie ich in der WinCC Projektierung die Verbindung und die Bereichszeiger für die Kommunikation einrichte?

Oder hat jemand ein Beispielprojekt?

Würde mich über einige Tips freuen! :D
 
S5

Hallo Auge,

du legst eine Verbindung an, wählst aus S5-DP oder S5-AS511 und stellst die erforderlichen Parameter wie Baudrate, Adresse und Blocklänge bei DP ein, bzw die Parameter der AS511 und den Steuerungstyp bei AS511. Bei Verbindung per DP brauchst du dann natürlich noch einen DP-Master. Für die Bereichszeiger legst du dann nur den Bereich fest wie bei auch bei S7.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Auge,

du legst eine Verbindung an, wählst aus S5-DP oder S5-AS511 und stellst die erforderlichen Parameter wie Baudrate, Adresse und Blocklänge bei DP ein, bzw die Parameter der AS511 und den Steuerungstyp bei AS511. Bei Verbindung per DP brauchst du dann natürlich noch einen DP-Master. Für die Bereichszeiger legst du dann nur den Bereich fest wie bei auch bei S7.

André

Die Kommunikation soll über die AS511 erfolgen.

Die Parameter der Schnittstelle sind eigentlich klar,
hab das wie auf dem Bild eingestellt:






Bekomme aber keine Kommunikation zustande, d.h. es werden keine Texte angezeigt und Werte, die ich über Eingabefelder verstellen kann, kommen auf der Steuerung nicht an. :confused:
 
Hallo,

stimmt.. geht ohne FB51. Hast du denn ddas richtige Verbindungskabel und Remote Control deaktiviert?

André

Remote control ist deaktiviert, Kabel werd ich morgen nochmals überprüfen.
Wobei ich aber schon davon ausgehe, daß es das Richtige ist!

Aber zur Sicherheit nochmal Bestellnummern und auch Belegung vergleichen!
 
OP77B an S5

Guten Morgen,
folgendes muss beachtet werden.




Einstellungen in Software:
Im WinCC flex muß unter Kommunikation-Verbindungen der Kommunikationstreiber Simatic S5 AS511 angewählt werden.
Dies ist nur möglich wenn das ausgewählte Bediengerät die Verbindung unterstützt.

Einstellungen in der Steuerung:
Es müssen in der Steuerung keine weiteren Einstellungen vorgenommen bzw. Funktionsbausteine integriert werden.


Anschluss an die S5 Steuerung:
Um das TTY-Signal der AG-Schnittstelle auf ein RS232 Signal umzusetzen, wird ein Konverter benötigt.
Siemens-Bestellnummer 6ES5 734-1BD20.

Zum Anschluss an das Bediengerät wird ein Adapter 9-polig Buchse > 25polig (Stift) benötigt.

Es muss der Remotebetrieb bei seriellem Projekttransfer in den Einstellungen des Bediengerätes abgewählt sein. Sonst funktioniert die Verbindung zur Steuerung nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
Anschluss an die S5 Steuerung:
Um das TTY-Signal der AG-Schnittstelle auf ein RS232 Signal umzusetzen, wird ein Konverter benötigt.
Siemens-Bestellnummer 6ES5 734-1BD20.

Zum Anschluss an das Bediengerät wird ein Adapter 9-polig Buchse > 25polig (Stift) benötigt.

Guten Morgen,
die o.g. Aussagen, was das Kabel betrifft, decken sich nun eben nicht mit denen des TE in dem Thread http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=11736&page=2 .

Der TE schrieb mir per pn, daß er die Leitung mit der Best.-Nr. 6XV1 440-2AH40 benutzt habe.

Welches Kabel ist denn nun das Richtige?
 
Danke für die Tips!

Habs in der Zwischenzeit zum Laufen gekriegt!

Das Problem lag an dem von mir eingesetzten Adapter (25 polig --> 9 polig), Pin 2 und 3 waren nicht gekreuzt.
Hab mir jetzt selbst was gelötet und jetzt funktionierts! :D
 