Beobachten von SCL Bausteinen nicht möglich

van

Level-2
Beiträge
387
Reaktionspunkte
105
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich habe derzeit das Problem das ich einen in SCL erstellten FB nicht online beobachten kann.

Wenn ich den Baustein aus dem KOP/FUP/AWL-Editor heraus beobachten will kommt immer die Meldung "Der geöffnete Bausteine enthält keine Symbolinformationen" und danach sehe ich den AWL Code des Bausteins online.

Debug Infos wurden erstellt, der FB wird derzeit nur einmal aufgerufen.

Hat jemand eine Idee??

gruß
van
 

Anhänge

  • fehlermeldung.png
    fehlermeldung.png
    11,7 KB · Aufrufe: 26
  • scl_einstellungen.png
    scl_einstellungen.png
    15,3 KB · Aufrufe: 26
Hast du die Quelle gelöscht?
Normalerweise wird bei doppelklick auf den FB der SCL-Editor geöffnet.
Es sei denn die Quelle ist nicht vorhanden dann wird der FB in AWL geöffnet.

Edit: Die Quelle nochmal übersetzen und den FB dann nochmal in die CPU laden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die quelle ist noch vorhanden, und wurde auch schon mehrfach übersetzt und geladen.

Und jetzt wo du es erwähnst, wenn ich mich richtig erinnere geht beim doppelkick auf den FB auch nicht die Quelle auf ... bin mir da aber nicht mehr sicher, werde morgen mal nachschauen.
Woher weiß denn ein FB aus welcher Quelle er erstellt wurde?

gruß
van
 
Wenn die SCL-Quelle noch da ist, dann muss sich der Baustein auch in SCL öffnen lassen. Kopiere mal die Quelle und benenne den Baustein in der Quelle um. Dann übersetze die neue Quelle und schau, ob es mit dem neuen Baustein auch auftritt.
Wenn ja, dann lösch den Codeteil in der Quelle (den vermutlich andere nicht sehen sollen :cool:) und häng die Quelle hier rein. Dann kann ich es mal bei mir versuchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die SCL Quelle läst sich mit einem doppelklick auf den FB öffnen, ist soweit ok

das Problem tritt allerdings auch bei Bausteien aus der Osct Lib auf, ist also ein generelles Problem.
 
Das kapier ich grad nicht. Wenn sich die SCL-Quelle mit einem Doppelklick öffnen lässt, dann schalt doch einach auf "online" und dann kannst Du die SCL-Quelle online beobachten.
Wenn Du den AWL/KOP/FUP-Editor öffnest und da drin den SCL-Baustein auswählst, ist klar, dass die Meldung bezgl. der fehlenden Symbolinformationen kommt. Der SCL-Compiler compiliert den SCL-Code und spuckt die AWL-Sachen raus - ohne Symbole, Kommentare etc. Ist ein völlig normales Verhalten.
 
das wars, wenn ich den fb mit einem doppelklick öffne und dann im SCL Editor online gehe funktionierts.

Die fehlermeldung im kop/fup/awl Editor hat mich da ganz schön durcheinander gebracht.

danke an alle für eure tipps

gruß
van
 