Einstig in Logo von Siemens

waldy

well-know member
Beiträge
2.047
Reaktionspunkte
144
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe bischen kentnisse in S7 und jetzt möchte gerne gleiche kentnisse in Logo bekommen.
Frage:
- gibt s so viel und gleiche elemente ( Teimer, Zähler) in Logo- wiein Simens S7?
- und woher kann ich wiessen, wieviel Elemente in Logo gibst, wieviel teimer und wieviel RS elementen? ( Logo 6ED1 052-1MD00-0BA5 I8/Q4)
- und gibt s eine Simulator oder Lehrlieste , wie bei S7?

gruß waldy
 
Hi also wenn du S7 Kenntnisse hast, tust du mir mit LOGO wahrscheinlich leicht.

Die Anzahl der möglichen Bausteine kannst du in der Software nachsehen, kann dir jetzt aber leider nicht sagen wo genau, hab die Software nicht hier.

Zähler, Timer usw. gibt es alles fertig. Es ist eigentlich wie malen nach Zahlen.
Bausteine einfügen mit einer Linie verbinden... fertig.
Einen Simulator gibt es auch , und der ist klasse.

Du bekommst unten eine Auswahl der Ein- und Ausgänge. Wenn du diese anklickst bekommen sie 1-Signal und die Simulation startet
 
Hallo,
und wenn z.B. brauche ich 10 Teimer, kann ich diese Bausteine in obengenanten Logo auch erzeugen?
Und ich habe nachgeguckt, und habe keine Zähler gefunden .
Gibt s die auch drin?
gruß waldy
 
Hallo,
wenn Du Dir die Soft heruntergeladen hast, geh wenn Du ein neues Projekt angelegt hast, geh auf Extra dann auf Geräteauswahl da kannst Du nachschauen was die Logo kann, 10 Timer hatten schon die von der ersten Versionen und Zähler haben die auch.
mfg
dietmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
eine Frage,
wenn ich muss Erweiterungsmodule noch eine anschliessen,
- muss man bei Programmirung zweite Modul auch eingeben irgendwo?
- und wie muss man die Eingänge und Ausgänge von zweite module bezeichnen bei Programmierung? Weil auf Logomodul steht Q1 und auf Erweiterungsmodul steht auch Q1?
- ich habe Logo 12 /24 RC - darf man auch 12 Volt anschlissen? Oder nur 24 V? Oder kann man von 12 bis 24 V angeben, z.B. 17 V?
gruß waldy
 
hallo,
betriebsspannung von 10,8-28,8v, dabei müßen die logiksignale für low>5 und für high<8 sein.
die erweiterungsmodule sprichst du natürlich mit nächst höheren nummer an, steht aber auch alles im handbuch.
mfg
dietmar
 
Hallo,
eine Frage,
wenn ich muss jetzt meine PC mit Logo verbinden, damit kann ich von meine PC Programme an Logo kopieren, wie es funktieoniert.
Ich habe Start Paket von Simenes und da liegft eine Kabel, auf eine Seite Anschluss für Logo - auf andere Seite anschlus für COM 2.
Reicht das , wenn ich schliesse dierekt diese Kabel an COM 2 meines PC und andere Anschluss an Logo, oder brauche ich dafür eine Extra Karte-Adapter für meine PC ?
gruß waldy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Du brauchst keine extra Karte, Du kannst das Kabel an Com1, com2......anschließen(serielle Schnittstelle). Du mußt dann aber im Programm Logosoft die Schnittstelle einstellen die Du benutzt, standart ist com1.
mfg
dietmar



:oops: Busfehler am Morgen bringt Kummer und Sorgen.
 
Hallo,
eine Frage,
ich habe eine Schaltplan gemacht, wo sind 8 Eingänge und 8 Ausgänge erzeugt, und da gibt s noch ein paar Positive Flanke.
Dann habe auf Gerät bestimmung getippt und da steht 0BA5, und in Hilfsmenü Beschreibung steht 24 Eingänge und 16 Ausgänge.

Und ich habe Momental 6ED1 052-1MD00-0BA5 , aber nur mit 8 Eingänge und 4 Ausgänge.
Ist das gleiche Gerät oder verstehe ich was nicht.

gruß waldy
 
Hallo,
das steht für den Maximalausbau, also wenn Du noch Eingangs-oder Ausgangskarten anschließen willst.
mfg
dietmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Danke für die Antwort,
und wenn auf meine Logo steht 6ED1 052-1MD00-0BA5 ,
dann habe ich Richtig OBA5 bei Programmierung genommen?
muss man immer nach letzte vier Ziffer rechnen?
gruß waldy
 
Hallo,
genau, dann nutzt Du die Resourcen optimal, denn die Vorgängermodule haben nicht den Leistungsumfang, deine ist die allerneuste.
mfg
dietmar
 
Hallo,
und noch eine Frage,
wenn ich schreibe jetzt Programme mit 8 Ausgänge , aber ich habe jetzt nur diese Modul mit 4 Ausgänge( erweiterungs Modul ist schon bestelt , aber es dauert etwas).
Kann man dann meine Programm mit 8 Ausgänge in Modul OBA5 speichern/kopieren und in Betriebnehmen. Und später schliesen Erweiterungsmodul an. Geht so?
gruß waldy
 
Hallo,
Danke für die Antwort,
ich möchte erst fragen und dann probieren, sonst wenn klappt es nicht, dann Kollege werden lachen uber mich:))))))))
gruß waldy
 
Hallo,
ich habe heute schon getestet an meine Logo mit 4 Ausgänge meine Programm mit 8 Ausgängen speichern und eingeschaltet.
Ich habe noch dazu am PC Programm "Beobachten " geschaltet, damit für mich wurde klar, was da passiert.
Eigentlich Programm funktioniert Gut und komm sogar keine Meldung, das andere 4 Ausgenge fehllen.
An PC in "Beobachten" alle Funktoion waren Gut abgelaufen.

Was mich interesiert noch, kann man an Display von Logo irgendwo Passwort speichern oder diese Eingang an Display sperren, damit, wenn tippe ich Start / RUN- dann andere Leute ohne mich könnten nicht auf "Stop" tippen?
Ich habe bis jetzt nur Passwort für Schaltplan gefunden, aber für Menüs RUN/Stop blokieren - keine.

gruß waldy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
gratuliere zum ersten Programm.
Leider habe ich noch keine Erfahrung mit der neuesten Logo, aber meines Wissens kannst du nur das Programm schützen, bei den Versionen 0ab0-0ab2 mussten noch 3 Tasten gleichzeitig gedrückt werden um in das Menü zu gelangen, haben sie leider geändert.
mfg
dietmar
 
Hallo,
eine Frage,

- wenn ich habe z.B. eine Programm gescjrieben, wie kann ich erfahren, ob für diese Programm in Logo genug Speicherplatz ist?

- kann ich am PC gucken, wie Groß ist Programm und wie viel kann ich noch rein schreiben?

- und wenn ich habe in Programm z.B. 30 R/S Trigger gemacht, wie kann ich wiessen, ob in Logo genug dafür R/S gibt ? Weil Logo gibt keine Fehler meldungen.

- kann man am PC Fenster bischen größer machen, meine Programm ist Gros genug und ich habe nicht so viel Platz am Fenster in PC.
 
Hallo,
das sind ja viele Fragen. Also geh mal unter Extras auf Logo bestimmen und führ das aus, unten im Infofenster findest Du dann Info's über Resourcen und Fehlermeldungen.
Fenster größer machen: Oben in der Symbolleiste auf das Symbol Seitenaufteilung (3. von rechts), da kannst Du noch mehr Seiten anfügen.
Wieviele R/S???:Beispiel: nimm mal 11 Meldetext, nach 10 macht die Software Schluß, in der Werkzeugleiste wird Meldetext hellgrau und kann nicht mehr angewählt werden, so dann führ wie oben beschrieben Logo bestimmen aus, dann kannst Du unten im Infofenster bei den Resourcen sehen das 10/10 Meldetexte verbraucht sind.

mfg
dietmar
 